Тема: Обмен ПЛК - ОРС Модбас по радиоканалу

  1. #1

    По умолчанию Обмен ПЛК - ОРС Модбас по радиоканалу

    Доброго дня!

    Столкнулся с такой проблемой:
    нужно завязать ПЛК100 с Мастерскадой через радиомодем.
    Скорость обмена по эфиру - 1200 бод, работа СОМ-портов на скорости 9600.

    В ПЛК настраиваю Мобдас-слейв, конфигурирую Овеновский ОРС Модбас (скорость обмена - 9600, ASCII).

    По модему видно, что ОРС посылает запрос, и даже получает ответ. Но чтение не идет. В отладочном выводе ОРС пишет что-то типа "очередной пакет не пришел в назначенный срок". Получается лишь записывать значения в ПЛК.

    Подскажите - в чем дело? Справится ли овеновский ОРС Модбас с такой задачей? Есть ли возможность увеличивать таймаут ожидания ответа?

  2. #2

    По умолчанию

    Господа уважаемые, есть ли у вас мысли - в чем дело?

  3. #3

    По умолчанию

    Скорость обмена по эфиру - 1200 бод, работа СОМ-портов на скорости 9600.
    наверно в этом.

  4. #4

    По умолчанию

    дело в том, что при скорости СОМ-портов 1200 ПЛК вообще не хочет отвечать (светодиод приема на модеме мастера не моргает при любых значениях Framing time)

    да и если бы был косяк именно в этом, значения из скады в ПЛК так стабильно не передавались бы?

  5. #5

    По умолчанию

    попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа в Opc

  6. #6

    По умолчанию

    Владислав, скажите - где в вашем ОРС сервере Модбас настраивается таймаут? Не могу найти((
    Последний раз редактировалось Александр_C; 06.08.2009 в 10:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Получилось!
    Дело действительно было в таймауте ожидания ответа.
    В овеновском ОРС (судя по молчанию Владислава) этот параметр не настраивается. Помог Lectus OPC.