Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление тепловыми завесами на входных дверях здания - что посоветуете?

  1. #1

    По умолчанию Управление тепловыми завесами на входных дверях здания - что посоветуете?

    Есть пара входных дверей, оборудованных тепловыми завесами с водяным калорифером. По структуре очень все похоже на приточные системы вентиляции - но вот только режим работы уж очень сильно "дерганый" - двери могут по полчаса практически не закрываться, а потом час быть закрыты, а потом каждые 5 минут один проходящий человек может "напускать холода" в "предбанник". Думаю что тупо применить ТРМ-133 не получится (а может я ошибаюсь и PID регулятор параметрами можно "закрутить" на специфику тепловой завесы?)

    С благодарностью выслушаю любые конструктивные идеи на эту тему.

    Да, кстати, если ТРМ133 все же годится для этого применения - небольшая Application Note с подробным описанием "что да как" помогла бы наверное продать чуть больше этих контроллеров.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Velund Посмотреть сообщение
    Есть пара входных дверей, оборудованных тепловыми завесами с водяным калорифером. По структуре очень все похоже на приточные системы вентиляции - но вот только режим работы уж очень сильно "дерганый" - двери могут по полчаса практически не закрываться, а потом час быть закрыты, а потом каждые 5 минут один проходящий человек может "напускать холода" в "предбанник". Думаю что тупо применить ТРМ-133 не получится (а может я ошибаюсь и PID регулятор параметрами можно "закрутить" на специфику тепловой завесы?)

    С благодарностью выслушаю любые конструктивные идеи на эту тему.

    Да, кстати, если ТРМ133 все же годится для этого применения - небольшая Application Note с подробным описанием "что да как" помогла бы наверное продать чуть больше этих контроллеров.
    Самый простой вариант воспользуйтесь стандартной схемой обвязки тепловых завес с использованием рекомендованного производителем набора оборудования. Обычно найти можно в том же каталоге что и завесы. Конечно если вам не нужно подключить завесы к BMS.
    Вацис

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Достаточно поставить таймер задержки выключения на вентилятор.
    Включатьего при открытии двери, выключать при закрытии с задержкой.
    Так же предусмотреть минимальное время между вкл и выкл, для того, что бы избежать лишних дерганий.
    При не работающем вентеляторе потери тепла в следствии естественной конвенции не значительны. Регулировать пропускную способность потока теплоносителя через радиатор с помощью ТРМ (не обязательно133), не нужно, из-за инертности системы. Можно только предусмотреть защиту от замерзания.
    Можно, при наличии насоса управлять его работой, для поддержания температуры радиатора.
    В общем выбирайте применительно к схеме питания радиатора.

  4. #4

    По умолчанию

    На тепловую завесу устанавливается соленойдный клапан с дросселированным байпасом. Соответсвенно, никакого ТРМ133 не надо.
    Соответсвенно, для предбанника вентилятор не выключается по открыванию дверей - нет смысла, вся экономия умрет на пусковых режимах.
    Лучше всего воспользуйтесь комплектным блоком, а если его нет - то 2-мя фреоновыми термостатами - по воде и по воздуху. Схема включения - проста и очевидна. Если нужно дистанционное управление - воспользуйтесь МДВВ.

  5. #5

    По умолчанию

    Системы уже давно смонтированы, и несколько зим абы как работают. Водяные калориферы (два, одинаковые), циркуляционный насос, задвижка с приводом, термометр на обратке какой то (надо разобраться какой еще - провода от него висят в воздухе), двухскоростные вентиляторы. Системы управления в свое время были выведены из строя (хотя дело темное, похоже просто сперли, старшие товарищи не хотят об этом плотно разговаривать, да и у здания история непростая ) и сейчас в шкафу времянка, позволяющая вручную покрутить задвижку, включить циркуляционный насос, отключить систему вообще... Герконовый датчик открытия дверей включает вентилятор, выключение с задержкой, используется только одна скорость из двух возможных.

    Конечная цель - прекратить постоянные ручные "подкручивания", оптимизировать расход теплоносителя, ну и в перспективе сделать дистанционное управление, когда до этого дойдет.

  6. #6

    По умолчанию

    Сообщите, какая у Вас тепловая завеса:
    1. Устроенная, как отдельная приточная вентустановка, отдельно стоящая, только забирающая воздух из помещения и дующая в предбанник.
    Или
    2. Компактный калорифер с вентиляторами, висящий непосредственно в предбаннике.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Всё зависет от бюджета.
    Если экономно , то как предложил ASo
    Если По Вашему "тех. заданию":
    ТРМ 133, + доп. тем-ный датчик в помещении, + коррекция приточного воздуха от тем-ры в помещении. И выставить минимальное время прогрева калорифера.
    Включение по открыванию дверей на вход С1, При конфигурировании этого входа можно сделать задержку на выключение.
    Последний раз редактировалось k-kont; 11.08.2009 в 14:20.