Тема: Гальваническая изоляция в приборах ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Гальваническая изоляция в приборах ОВЕН

    Уважаемые господа, просветите пожалуйста!
    Есть ли гальваническая изоляция интерфейса RS-485 в ПЛК и модулях вода-вывода (прежде всего интересуют ПЛК150, МВА8, МДВВ)?
    Нужно ли выравнивать потенциалы сигнальных земель в приборах ОВЕН, объединенных по RS-485? Если да, то как это правильно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Развязка RS485 выполнена во всех наших приборах. Тем более в ПЛК и модулях ввода вывода (1500В).
    Схема подключения используется 2-х проводная. По этому земля не используется

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то сомневаюсь, что в MDVV выполнена гальваническая развязка. На шине висит половина питающего напряжения. При попытке подключить к RS485, соединяющему ПЛК154 и МДВВ, частотного преобразователя ВЕСПЕР связь теряется между всеми приборами.
    МДВВ-Р 90...264В выпуска 2009г.
    Вопрос - есть все-таки гальваническая развязка или нет?
    Попутно вопрос - можно ли к одному ПЛК154 подключить по RS485 модули MDVV, а к дебаг RS232 - частотник слейвом?

  4. #4

    По умолчанию

    1. Сомневаться никто не мешает.
    2. Попробуйте подключать другие частотники, и почувствуйте разницу. Буквально на той неделе с Danfoss баловались (хотя тоже не самый шоколад) - никаких вопросов. Ну и проверьте настройки сети, четность, количество бит, скорость...
    3. Debug 232 был действительно не развязан от основной схемы прибора, но и этот порт год назад мы развязали.