Тема: ПЛК100, безопасное отключение в STOP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100, безопасное отключение в STOP

    Подскажите.
    Как обеспечить перевод выходных реле в выключенное состояние если
    ПЛК по какой либо причине ушел в STOP.

    Если можно подробней.

    Благодарю за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    PLC-Configuration ->PLC100.R->Discrete Output -> вкладка Module Parameters ->Safe Value

  3. #3

    По умолчанию

    поставить обработчик на событие Stop

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    поставить обработчик на событие Stop
    Можно подробней или пример как это реализуется.
    Допустим создал обработчик PUO STOP и START на системные события, что в этих блоках необходимо прописать?

  5. #5

    По умолчанию

    то состояние, которое хотите обеспечить
    и флаг запрета/разрешения работы основного цикла.

  6. #6

    По умолчанию

    Действительно не пойму сути.
    ВЫхода я не могу в фалс все перевести.
    если прописываю новую булеву переменную которую в последствии обрабатываю в основном PoU и вызываею этот блок из ново созданного блока Stop, то при переходе в плк в "стоп" среда кодесис выдает ошибку (режим отладки онлайн).

    Есть готовые примеры, чтобы посмотреть как это реализуется правильно?

  7. #7

    По умолчанию

    1. обработчики эвентов - это программы. только тип Prg.
    2. крайне не рекомендуется из них вызывать какие либо функции и фб.
    3. переменные, с которыми они должны работать - либо только на чтение в обработчике, либо только на запись.
    4. какую ошибку дает среда разработки?