Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сбро ПИД-регулятора

  1. #1

    По умолчанию Сбро ПИД-регулятора

    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как можно "сбросить" ПИД-регулятор(PID_FUNCTION) из библиотеки PID_regulators (ОВЕН)?
    Последний раз редактировалось Лёша; 04.08.2009 в 14:50.

  2. #2

    По умолчанию

    не понял, что значит сбросить?
    Зажать интегральную можно _IMAX=_IMIN=0

  3. #3

    По умолчанию

    Например мне нужно быстро остановить процесс регулирования, и на выходе регулятора получить "0", а через некоторое время возобновить регулирование с "чистого" регулятора

  4. #4

    По умолчанию

    Задать SP=pv,imax=0,imin=0, два раза вызвать с измененным на 1 pv_time, продолжать вызывать до нужного момента с pv_time от измерителя

  5. #5

    По умолчанию

    буду пробовать