  1. #1

    По умолчанию Глюки таймеров?

    На объекте сложилась крайне сложная ситуация - постоянные сбои оборудования - программа время от времени не видит сработок датчиков. Никакой закономерности в наступлении подобных ослеплений не наблюдается. В шкафу ПЛК100+МДВВ, сигналы получаем и воздействия выдаем через МДВВ. 115200, 8, четность, экран. Силовая коммутация расположена здесь же, но ошибки связи крайне редки - порядка одной на 10000 опросов. Естественно, при ошибке связи цикл работы пропускается. ST. Цикл программы, как правило, не превышает 5 мс. Используется встроенная визуализация, но компьютер к ПЛК, как правило, не подключен. Логирования нет.

    Все работало удовлетворительно до тех пор, пока заказчик не начал увеличивать скорость работы конвейера. Употреблялось даже слово "идеально". Текущее состояние дел именуется "не работает и не работало никогда"...

    Так как этот участок конвейера работает автоматически (когда работает), - для диагностики неисправностей используются таймеры. Все двигатели включаются на время, в течение которого ожидается сработка соответствующего датчика. Если событие не наступило - диагностируется ошибка, работа механизмов блокируется и включается звонок, числом звонков в серии указывающий место сбоя. "Идеально" было, когда механизмы (и, соответственно, таймеры) включались поочередно - этот участок проезжало только одно изделие. После ускорения на этом участке конвейера одновременно находятся несколько изделий (и одновременно включены несколько таймеров TON) - тут-то и начались огромные проблемы (и изрядные финансовые убытки). Ложных сработок нет - есть пропуски сигналов, причем с разных датчиков (хотя вероятности пропуска сигналов неодинаковы для разных датчиков, - так, некоторые в пропуске сработок замечены не были).

    В течение трех суток были предприняты все мыслимые и немыслимые меры обеспечения корректности работы оборудования - экранирование (раньше, как выяснилось, работало с неподключенными экранами датчиков - и ничего), замена БП (Овен. Один канал выдавал 18 В вместо положенных 24), МДВВ (производитель примененных в них реле заявляет 50000 сработок, а один из выходов отработал 60000) и ПЛК; были убраны китайские твердотельные реле, коммутировавшие пускатели; многократно проверялись датчики (транзисторные npn оптические на отражение от объекта, Китай. Особо проверялись на ложное размыкание при работе на движущийся объект с неровной поверхностью); заменялись пускатели, и т.д., и т.п. Программа перекраивалась два десятка раз, но спорадические сбои повторяются с дивной регулярностью (90% которых происходят во время отсутствия программиста на объекте).

    Наконец была выявлена пренеприятная особенность - одновременная активность нескольких таймеров значительно увеличивает вероятность появления ошибок. Так, при "идеальной" работе единовременно работало не более трех таймеров, а после разгона конвейера одновременно могут быть включены до 7-8 TON, расположенных в массиве.

    Исключение из программы двух таймеров принесло значительное облегчение, однако, стоило мне после вторых бессонных суток покинуть объект, - скорость задрали еще выше, и глюки посыпались вновь.

    Кажется, где-то я натыкался на обещание вроде "использование множества таймеров приводит к милым сюрпризам", но никак не могу найти, где именно. Кто-нибудь может подтвердить проблемы при одновременной работе множества таймеров?

    P.S. Завтра утром - момент истины. Если работа не будет налажена - меня со всем оборудованием Овен отправят в топку.

    P.P.S. Запуск таймеров выглядит так:
    Код:
       IF front(guillotineLoaded) AND NOT guillotineOn  AND NOT acceleratorOn THEN
          guillotineOn := start(which := tmGuillotine);
          acceleratorOn := start(tmAccel);
          start(tmWndToTranspDown);
       END_IF;
    Внутри функции start:
    Код:
       tmTONs[which](in := FALSE, pt := WORD_TO_TIME(c + tmDelays[which]));
       tmTONs[which](in := TRUE);
    Останов так:
    Код:
       IF front(distributorLoaded) AND transporterOn THEN
          transporterOn := stop(tmTransporter);
          positionTransporter(FALSE);
       END_IF;
    Внутри функции stop:
    Код:
       tmTONs[which].IN := FALSE;
    Хммм... ФБ не вызывается при останове, но ведь раньше все работало?! Да и сейчас, как правило, работает. Часами и даже сменами. А вызываются все ФБ в каждом цикле проги в массиве:
    Код:
     (* Даем процессорное время таймерам оборудования и заполняем столбец обратного отсчета в массиве статистики *)
       FOR i := 1 TO TIMERS_UP_BOUND DO
          tmTONs[i]();
          tmStat[TIMERS_CURRENT, i] := TIME_TO_WORD(tmTONs[i].PT - tmTONs[i].ET);
          IF tmTONs[i].ET = t#0ms THEN
             tmStat[TIMERS_CURRENT, i] := 0;
          END_IF;
       END_FOR;
    Проверка таймаута:
    Код:
       IF acceleratorOn AND tmTONs[tmAccel].Q THEN
          acceleratorOn := err(_ERR_ACCELERATOR_TIMEOUT_);
       END_IF;
    Функция err устанавливает переменную номера ошибки, при ненулевом значении которой программа просто не вызывается.
    Последний раз редактировалось superMAX; 04.08.2009 в 01:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Какая прошивка контроллера?
    Выложите программу с точным наименованием контроллера, версией прошивки и Target.

    Вы убедились, что вопросов к обмену нет? То есть если данные МДВВ передает и принимает - то делает он это всегда? 1 из 10 000 не считается...

    Сами по себе таймеры вряд ли глючат. 10 лет не глючили, и вот начали...
    Вопрос к методу вызова таймеов. Не забываете сбрасывать таймеры при необходимости? Смотрели ли действительный цикл в модуле Статистика? Возможно стоит увеличить\уменьшить параметр MinCycleLen (PLC Configurations - настройки модуля самого контроллера).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.08.2009 в 13:14.

  3. #3

    По умолчанию

    МДВВ стоял 1.07, сейчас заменен на 1.09.
    На предыдущем ПЛК К-М была 2.02.8, сейчас ПЛК Р-М (или Р-Л, - заказчик умудрился прикупить три разных модели, блин) 2.10.7, ядро перешито. На последнем припаян резистор 9К между ногами 10 и 12 микрухи 485 порта. Единственное, что я сегодня припомнил - на ноуте таргет остался, по всей видимости, старый, а в цехе я с него перепрограммировал контроллер, после чего перестала работать кнопка Старт и индикатор работы.
    При переходе на новую версию прошивки модуль статистики удалялся и добавлялся заново, а в целом конфиг экспортировался (или он даже не слетал - точно не помню). В нем приличный объем настроек, поэтому на создание его заново времени нет.
    В визу сделана индикация числа ошибок и времени цикла - озвученные цифры из нее. Да! Однажды я увидел максимальное время цикла около 500 мс и был сильно удивлен, но это произошло, кажется, когда я подключал ноут и было какое-то взаимодействие ПЛК и КоДеСис...
    КоДеСис 2.3.9.9.
    Проект прилагается. Сырой, правда, и имеет следы многочисленных правок. Бибка ваша, но, так как бета, я от греха подальше сделал код доступным для отладки, а то в поставляемой библиотеке он запаролен. Но так ниче вроде, работает.
    Да! Сбоит, собственно, программа stage2. Ее вызывает main, если значение константы PRG = 1 (что, собственно, задается EasyWorkPLC).

    А как вы предлагаете убедиться в корректности работы МДВВ? Разве что завести обратную связь через ПЛК и смотреть, отработал ли выход МДВВ?..
    Хмм... Действительно, MinCycleLength стоит 1 мс... MaxCycleLength = 2000... Нездоровая фигня, но в визуализации цикл постоянно около 3-5 мс, и ничего, работает.

    Да, обращаю Ваше внимание, что сбои случаются редко - может нормально работать 6 часов непрерывно, а могут следовать один за другим. Основные подозрения, что большое число одновременно запущенных таймеров съедают слишком много времени цикла либо получается дольная/кратная чему-то частота наступления событий. Скорость прихода продукции колеблется в диапазоне от прибл. 1 до 2,5 событий front(guillotineLoaded) в минуту (сработка датчика, подключенного к первому входу МДВВ); остальные приводы конвейера, управляемые stage2, работают с фиксированной скоростью (но наблюдается незначительный разброс интервалов движения продукции из-за проскальзывания ее на конвейере).
    Сбоят главным образом датчики, подключенные к 3-5 входам МДВВ: transporter1, transporterTop, transporterBottom. Время достижения транспортером положения от transporterBottom до transporterTop (и обратно, соответственно) обычно составляет около 500 мс. В текущей редакции проги он совершает несколько движений туда-обратно, пока не поймает событие Top, но зачастую, к сожалению, он его не видит...

    В конфигурации системных событий задействованы события Start и Stop - исполняются POU onStart и onStop соответственно (слетают при смене платформы).
    Используется шаблон МДВВ - только вчера заметил, что на форуме его использовать... не рекомендуют, что меня несколько удивило. В чем причина подобных советов?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось superMAX; 04.08.2009 в 01:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Может чем-то поможет , но сложилось ощущение , для того , чтобы все таймеры тикали , каждый из них надо вызывать хотя бы один раз в каждом цикле , пусть даже вхолостую ( без принятия решения ).

  5. #5

    По умолчанию

    Как вариант ,для ускорения обмена данными, можно попробовать МДВВ заменить на ПЛК , и информацию со входов передавать на главный ПЛК через сетевые переменные по TCP/IP.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня была подобная фигня. В одном участке программы тоже вызывалось много таймеров и все начинало висеть - ИП-320 теряла связь, входы МДВВ тормозили.
    По совету Андрея Малышева я в Task Configuration выставил время цикла 10мс. Все стало работать нормально...
    Вам может быть нужно будет поставить побольше
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Может чем-то поможет , но сложилось ощущение , для того , чтобы все таймеры тикали , каждый из них надо вызывать хотя бы один раз в каждом цикле , пусть даже вхолостую ( без принятия решения ).
    1. Именно так. Все таймеры запускать каждый цикл. Иначе будут проблемы.
    2. Каково требуемое время реакции на события? Если на уровне времени цикла - работать не будет однозначно. Надо иметь 3-4-х кратный запас. Нарисуйте временную диаграмму вклучения/срабатывания всех таймеров в самом тяж. случае.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 03.08.2009 в 11:13.

  8. #8

    По умолчанию

    КЛЮЧЕВАЯ проблема:
    Ложных сработок нет - есть пропуски сигналов, причем с разных датчиков (хотя вероятности пропуска сигналов неодинаковы для разных датчиков, - так, некоторые в пропуске сработок замечены не были).

    Если дело обстоит так жестоко - предлагаю временно - поставить вместо МДВВ ПЛК - завести его на Ethernet (не 485),на входах завести модуль счетчиков (или триггеров) - вывести на 50 51 регистр модбас TCP слева чтобы просто модуль mobus мастера МДВВ

    Хотя меня грызут смутные сомнения что логику надо менять - я бы все же не пренебрегал языком SFC - в свое время при управлении движением очень выручил(но это потом).

    И все же freeweeling не вариант, надо делать by timer

  9. #9

    По умолчанию

    Таймеры, безусловно, вызываются в каждом цикле работы. Замена МДВВ на ПЛК мне совершенно не нравится (забавно то, что пока что ПЛК стоит в том же шкафу, но его входы не используются. Можно было, конечно, быстро заткнуть проблему, переключив шалящие датчики на него, но я предпочитаю докапываться до сути вещей) - конечная конфигурация предполагает централизованное управление с одного ПЛК, по моим ощущениям, его ресурсов будет более чем достаточно.

    К SFC и прочим извращениям испытываю стойкое предубеждение.

    Датчики замыкаются на секунды! Просто некоторые сработки обрабатываются по фронту сигнала - и именно они почему-то более уязвимы.

    На настоящий момент ситуация обстоит следующим образом: сегодня на объекте все (кроме одного) таймеры были отключены к чертовой бабушке. После чего участок конвейера оказался способен выдерживать сработки датчиков в темпе, на порядок превышающем обычный (хотя при включенных таймерах сбой при эмуляции происходил после ускоренного прогона по этому участку четырнадцати-пятнадцати изделий), причем на протяжении приличных периодов времени - пока люди не запутывались, чья теперь очередь дергать датчик.

    Собственно, таймеры используются для ограничения времени включения исполнительных механизмов и контроля за проходом изделий по конвейеру - отключив их, я лишь убрал из программы диагностику ошибок в работе конвейера.

    Также было установлено, что возрастание темпа сработок датчиков стремительно увеличивает вероятность сбоя.

    Изменения min- и maxCycleLength ничего, кроме значительного замедления программы не дали - сбои повторялись. Были перепробованы значения в 5, 10, 20 и 50 мс.

    Переменная модуля Statistic "Cycle time in 100 mks" работает несколько странно - мне почему-то казалось, что она должна возвращать реальное время работы цикла программы, а ее показания скорее можно назвать интервалами времени между вызовами программы. Более того, продолжительность работы звонка, запускаемого при ошибке связи и выключающегося в следующем цикле программы, навела на определенные мысли. Судите сами: при частоте сети 50 Гц один период длится 20 мс. За это время имеем два максимума амплитуды, каждому из которых соответствует удар бойка о дальнюю чашку звонка, плюс еще два удара о другую чашку, осуществляемые под действием возвратной пружины. Цикл программы по показаниям "Cycle time in 100 mks" занимает не более 5 мс (плюс, как мне думалось, время работы системного ПО - но изменения этого счетчика при увеличении minCycleLength (по крайней мере в одной из прошивок) заставляют думать, что ничего прибавлять не надо). Добавим времена сработки выходов ПЛК и внешнего реле, коммутирующего звонок... Ну, положим 20 мс на все. Тогда единичная ошибка связи должна вызывать короткий звук, состоящий не более чем из 4 ударов бойка по чашкам, а в действительности боек успевает сделать едва ли не на порядок больше движений... Только не смейтесь над столь оригинальным методом поверки. В общем, есть подозрение, что там возвращается время цикла вовсе не в сотнях микросекунд, а в миллисекундах.

    С другой стороны, введенный флаг корректного завершения работы программы а-ля

    global
    f : bool;
    { (* main prg entry point *)
    if f then
    achtung! Previous cycle was not terminated!
    endif;
    f := true;
    ...
    do all our work
    ...
    f := false;
    } (* prg exit *)

    какого-то черта на объекте не сработал ни разу, хотя в лабораторных условиях сработки наблюдались (а вот со сбоями ситуация диаметрально противоположна).

    Сейчас буду писать собственные таймеры - с одним вызовом функции из sysLibTime на цикл работы программы. Тем более, что он у меня и так производится.

    В общем, возникли чудовищные подозрения, что КоДеСис или ОС или что там еще живет - для каждого запуска таймера создает некие элементы в некоей динамической структуре, причем выделяет место под них поштучно, и хранится сие в виде списка. И, скорее всего, не уничтожается до тех пор, пока таймер не отработает свой интервал времени полностью. А потом запускается сборка мусора. И в итоге имеем квадратичный (или даже более быстрый) рост вычислительных потребностей от числа стартовавших в системе таймеров. На это накладываются странности "Cycle time in 100 mks" и менеджера задач (watchdog-то не активирован... Нафига задачу сносить или перезапускать?), а использование мной функции front() для сигналов - без внутреннего квитирования их обработки, - и приводит к столь странному поведению программы.

    Надеюсь, выражался достаточно ясно и - не сочтите за ересь.

    А насчет by timer... Надо будет попробовать, безусловно.

    Время реакции... Ну, положим max 300 мс. Собственно, важно лишь одно - чтобы оно было постоянным. Датчики-то настраиваются по положению
    Последний раз редактировалось superMAX; 04.08.2009 в 02:33.

  10. #10

    По умолчанию

    a МДВВ сколько? и по какому протоколу?
    у меня сейчас пять штук стоит, подключены через модбас рту и универсал модбас девайс...
    и в программе таймеров штук 25....