Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Непонятное поведение ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Непонятное поведение ПЛК150

    ПЛК150.У-L. К нему подключены: 2 штуки МВА8, 2 штуки МВУ8, 2 штуки МДВВ и одна панель ИП320 (в режиме слейв). После загрузки любой программы на ПЛК он сам замыкает свои дискретные выходы и подает непрерывный звуковой сигнал, помогает только перезагрузка. В чем может быть причина такого странного поведения?

    Прошивка: 2.10.5
    Таргет: 2.10.5

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnesterov Посмотреть сообщение
    ПЛК150.У-L. К нему подключены: 2 штуки МВА8, 2 штуки МВУ8, 2 штуки МДВВ и одна панель ИП320 (в режиме слейв). После загрузки любой программы на ПЛК он сам замыкает свои дискретные выходы и подает непрерывный звуковой сигнал, помогает только перезагрузка. В чем может быть причина такого странного поведения?

    Прошивка: 2.10.5
    Таргет: 2.10.5
    ответил вам по эл почте.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    ответил вам по эл почте.
    Расскажите, пожалуйста, всем, в чем заключалась причина проблемы. Интересно ведь....
    Вацис

  4. #4

    По умолчанию

    Антиресно скоки адресного пространства потребует ВСЯ навеска на L
    А если еще адреса сместились?

  5. #5

    По умолчанию

    столкнулся тут с непонятной вещью. к плк 150 подключен МВУ8. протоколо Модбас рту. написал такой код.
    c1out2 := 1000;
    c1out3 := 1000;
    c1out4 := 1000;
    c1out5 := 1000;
    c1out6 := 1000;
    c1out7 := 1000;
    c1out8 := 1000;
    это выходы мву8. в чем весь сыр бор. при обработке этого куска кода. реле переключаются начиная с 6-го в обратном порядке. почему так?

  6. #6

    По умолчанию

    Надо смотреть ModBus Master - правильно ли Вы указали адреса - скорее всего прописали наоборот от 8 к 1.
    Ну и где то в программе Вы значения этих переменных сбрасываете...

    Короче нужен проект целиком.

  7. #7

    По умолчанию

    да ладно. я еще в своем уме чтоб нумеровать нормально. в принципе не особо нужно это, но мало ли.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar shuk2.rar (13.1 Кб, Просмотров: 13)

  8. #8

    По умолчанию

    1. Во первых не используйте шаблон MVU - а Universal ModBus Device - сильно повышает устойчивость работы.
    2. Ну а мигать по программе они и должны в начале программы.

  9. #9

    По умолчанию

    мастер отсылает данные начиная с самой последней переменной

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    мастер отсылает данные начиная с самой последней переменной
    я об этом тоже подумал, но почему с 6-го начинает, а не с 8-го. то есть он успевает заполнить буфер командами не всеми, а только частью и отправить. и ниже в коде у меня есть переключение выхода и получается что оно отрабатывает раньше чем тот участок что написан выше. получается что программа скидывает регистры выходов в параллельный поток и идет дальше, тогда не совсем понятно как писать управляемый код. чтобы следующий оператор выполнялся строго после переключения выхода.

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей
    1. Во первых не используйте шаблон MVU - а Universal ModBus Device - сильно повышает устойчивость работы.
    2. Ну а мигать по программе они и должны в начале программы.
    да переделал, не особо заметил разницу. вообще очень медленно идет опрос, пытаюсь тут по аналогичной теме ускорить работу, но не очень пока получается.

    пробовал поменять у мву режим работы по изменению значения включить, тогда реле не срабатывают вообще.

    разрешили бы прикреплять сразу *.pro фаилы не так уж они много и весят.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar shuk3.rar (12.7 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось evo; 30.06.2010 в 08:37.