Возможно в свойствах Network Var List надо поставить опции Read и Write
Возможно в свойствах Network Var List надо поставить опции Read и Write
Поставил не помогло. Техподдержка дополнительно у меня есть такие
глюки ПЛК-150-220-УМ(№10748070601006038) дискретный вход в PLC конфигурации всегда засвечивает первый бит(син.цветом),а в программе
все нормально(1,2,...32). Второе,когда я просматриваю масссив сетевых переменных в Networkmanagemement...UDP(pNETVaritems_UDP) после
128-го байта соединение с ПЛК разрывается. Иногда не могу после этого
нормально соединиться.(перепрошиваю ПЛК).
Дополнительно: таргет 2.01.5;CoDeSys 2.3.8.1..
Могу порекомендовать вот что SHDSL модем взять «ZYXEL Prestige 791R/M» (около 30 модемов работают без проблем несколько лет, правда при температуре ниже +40 С). После первой установки модемов моя программа дней 10 следила за наличием связи так вот за это время не потерялось ни одного пакета (ICMP, UDP). Настрой модемы в режиме мостов и точно будет работать (у меня работает).
Спасибо за ответ. Модемы у меня такие же(791REE). Я их уже настроил
(мосты).В них проблем не должно быть. Я их пока исключил из физической линии. Оставил только два контроллера и свич плюс комп. Нельзя ли примерчик с сетевыми настройками в проекте?
а по конкретней!? если это про обмен данными между контроллерами то пока я этим не занимался но уже собираюсь. вот только дождусь ещё один контроллер. на первый взгляд самый проостой вариант это использовать 'ModBus TCP". Хотя и через комп с использованием OPC-сервера тоже будет работать. более мутный вариант это использование сетевых переменных, но это уже слишком:-). в принципе если что не получится самый резервный вариант просто по интерфейсу "RS485" (грамотно настроить слэйв/мастер и всё).
З. Ы. славо богу у контроллеров ПЛК1хх куча интерфейсов и по какому осуществлять обмен данными выбирай сам, вообще-то по любому интерфейсу можно реализовать обменн данными между контроллерома.
Как раз про обмен м-у контроллерами. Modbus TCP не пробовал. Через
ОРС-сервер в SCADA я получал данные с одного контроллера. Думаю обратный процесс тоже возможен, но только нет желания в обмен ввязывать еще и комп.(точнее SCADA). Много слабых звеньев. RS-485
пробовал- работает(с этого я начинал изучение ПЛК). Он нужен для другого. Почему не нравятся сетевые переменные?
Потому что не пользовался (да и по форуму видно что это очень оригинально/необычно).
А на счет использовать 'ModBus TCP" думаю за неделю разберусь и вдальнейшем буду этим пользоватся. Используя это можно не только связыватся от ПЛК к ПЛК а и с компами и другим оборудованием в общем за этим будущее.
З. Ы. на счет модемов не пожелеешь эти модемы просто супер (правда с настройками надо возится с серьёзным лицом). Вот бы в российские производители выпускали бы аналогичные изделия.
С путями для экспорта - посмотрите - поправьте на свою папку( куда сохраните это все)
Поправил, не работает. Ругается на библиотеку у вас NetVarUDP_lIB.lib от
30.1.06. А первоночально от вас получил NetVarUdp_Lib_V23.lib от 11.5.06.
И почему не могу вставить контроллер в конф.?