Тема: Физическое подключение

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Физическое подключение

    какая максимальная длинна магистрали должна быть при подключению контроллеров через АС-4. Кабель ФТП

  2. #2

    По умолчанию

    адаптер АС4 можно подключать к сети, состоящей из 32 приборов с длиной линии 1200м (экранированная витая пара), при этом прибор стабильно работает на 115200, дальше - через репитер