Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53

Тема: ПЛК100 по Eternet через switch

  1. #31

    По умолчанию

    А сеть у Вас локальная или через модемы?
    Вложения Вложения

  2. #32

    По умолчанию

    С последней библиотекой(NetVarUdp) все получилось.
    Сетевые переменные на разных контроллерах вижу.
    Подключил модемы (иммитация длинной линии-1км.),свич,комп.
    В SCADA вижу эти переменные. Спасибо. Пойдем дальше.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Возникла почти та же проблема. Создал проект веб-сервера, через кросс напрямую - все корректно работает.
    Далее сменил ip адрес ПЛК 192,168,100,220, гейт на 192,168,100,1 (пробовал и со стандартным гейтом), ПЛК зацеплен через свитч...

    Пинги не проходят, страница не открывается.

    Что сделал не так?my test.rar

  4. #34

    По умолчанию

    При возникновении проблем хотелось бы иметь траффик который проходит через switch ( все пакеты). Простое подключение сниффера на один порт не хорошо т.к. свитч на него направит только его персональные и широковещательные пакеты. Для киско есть возможность направить на выделенный порт всесь траффик и чтобы потом снять весь лог. Для других не в курсе.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Боюсь не получится... Свитч включен во внутреннюю сеть...

  6. #36

    Post

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    Создал проект веб-сервера, через кросс напрямую - все корректно работает.
    Далее сменил ip адрес ПЛК 192,168,100,220, гейт на 192.168.100.1, ПЛК зацеплен через свитч...

    Пинги не проходят, страница не открывается.
    а пинговали через шлюз? Попробуйте пинговать до шлюза (пинговать например с IP 192.168.100.221). Ждем ответ он будет многим интересен!!!

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Пинговали и до шлюза и через шлюз, толку нет. Через кросс пингуется нормально и сервер работаеть....

  8. #38

    Post Аналогичные проблемы

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    Пинговали и до шлюза и через шлюз, толку нет. Через кросс пингуется нормально и сервер работаеть....
    У меня похожая ситуация :-(ПЛК1хх через шлюз не виден + мелкие проблемы с UDP) я думал я один такой счастливчик ..... вот жду когда всё исправят.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, настроить связь с ПЛК100 по Ethernet через switch. Напрямую все работает без проблем, а через switch не хочет, даже ping не проходит . В чем может быть проблема?
    долго бились
    и пока мак адрес не поменяли ничего не работало

    поставили мак и все завелось
    имхо мак начинающийся на 67:77: не пропускают некоторые свичи

  10. #40

    По умолчанию

    в общем имею практически такую-же проблему как и у топикстартера и Василия Куц,
    при подключении ПЛК100 напрямую к компьютеру или через дешевенький D-Link DES-1005D - пинг ходит, соответственно могу работать с контроллером.
    при включении контроллера во внутреннюю сеть предприятия - через Cisco 2950 - пинга нет, на циске пакеты дропаются, правда, пока не выяснили с какой стороны.
    долго бились
    и пока мак адрес не поменяли ничего не работало
    вопрос каким образом?
    Последний раз редактировалось magirus; 12.03.2008 в 15:29.