Тема: PLC-150-I-M Точки коррекции

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию PLC-150-I-M Точки коррекции

    PLC-150-I-M прошивка: 2.10.5

    Здравствуйте!!!

    Я так и не понял как вообще вы расчитываете значения аналоговых входов если включить 2 точки коррекции.

    Например я настроил аналоговый вход так:
    Type of sensor: IT_4_20
    Ain low: 0
    Ain high: 40

    Подал 5мА получил 2.44, подал 17мА и получил 32.53.
    Теперь я хочю скоректировать первую точку на 0 вторую на 40.
    Ввожу:
    First point: 2.44
    Delta: -2.44
    Second point: 32.53
    Delta: 7.47

    После подаю 5мА получаю 0.833, подаю 17мА получаю 34.87, а должен получить 0 и 40 соответственно. Или я не так понял?