Показано с 1 по 9 из 9

Тема: прекращается передача данных со сторонним контроллером

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию прекращается передача данных со сторонним контроллером

    Добрый день!
    Может вопрос и не совсем в эту тему, но может кто то подскажет
    Подключаю ПЛК100 с eliwell 418 через Модбас. передача идет нормально, но после некоторго времени пропадает. в документе к этому эливелу есть упоминание о каком то буфере. похоже на то что со временем этот буфер переполняется. дальнейший обмен данными идет только после перезагрузки этого еливела.
    может кто сталкивался с похожими проблемами в каких либо устройствах на модбасе и что можно в таком случае предпринять?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Перепробовал все варианты, игрался со всеми настройками порта, и модбас устройства, пробовал через OPS сервер принимать данные, картина повторяется. То что эта проблема не с 100-кой это точно. Как ее решать, ума не приложу!
    Но этот Эливел же должен работать, раз у него есть модбас протокол, больше пяти минут!
    И может кто то разъяснит мне значение строчки, написанной в описании протокола на этот контроллер "Maximum TX & RX buffer dimension is 38 byte"
    Может ли быть там какой то буфер для передачи данных, при переполнении которого происходит передача данных?
    Мне кажется такой подход маловероятен.

  3. #3

    По умолчанию

    Антон, а почему Вы не обратитесь в поддержку Эливела???

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Антон, а почему Вы не обратитесь в поддержку Эливела???
    Андрей, я обращаюсь в их поддержку, извините за оффтоп, можете перенести это в раздел где излагают мысли непотеме.
    Но может мне повезет и кто то подскажет решение?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    А какие данные ты передаешь принимаешь с Эливела.

    Попробуй 1 регистр на передачу и 1 на прием.

    По описанию вся посылка не должна превышать 38 байт, а в модбасе для 1 регистра требуется - на чтение 8 байт, на запись 10 байт.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    А какие данные ты передаешь принимаешь с Эливела.

    Попробуй 1 регистр на передачу и 1 на прием.

    По описанию вся посылка не должна превышать 38 байт, а в модбасе для 1 регистра требуется - на чтение 8 байт, на запись 10 байт.
    Я просто читаю один регистр и читаю его с периодичностью в 1сек. и светодиод на преобразователе из ТТЛ в RS485 моргает очень похоже, но после успешной работы в течение 4-5 минут связь обрывается.
    Перепроболвал все настройки порта и модбас устройства, но люди говорят что связывают этот контроллер успешно

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Все, можно удалить эту тему, вопрос решен. Взял контроллер из другой партии, работает.

  8. #8

    По умолчанию

    Эливел или овен?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    Эливел или овен?
    Еливел, виноваты макаронники. Овен в порядке

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •