Тема: Время реакции аналогового входа ПЛК63???

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2007
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    23

    По умолчанию Время реакции аналогового входа ПЛК63???

    Как получить минимальное время реакции аналогового входа в ПЛК63?
    У меня есть контролер и замечено следующее - Если вход настроен на работу от потенциометра 0.4...2к и фильтры не трогаем -скорость обновления данных приблизительно 5с. Уменьшение и увеличение значений полосы и постоянной фильтра приводит только к худшим результатам. Приэтом в контроллере вообще пустой PLC_PRG.
    Вопрос -можно получить данные с аналогового хода быстрее чем 1с или это не реально?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть возможность увеличить скорость одного входа за счет других
    нужно записать в прибор значение целочисленного параметра itrl c индексом = № канала(0..7) значение = скорость обновления в 10 мс
    т.е. для секунды будет =100

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2007
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Есть возможность увеличить скорость одного входа за счет других
    нужно записать в прибор значение целочисленного параметра itrl c индексом = № канала(0..7) значение = скорость обновления в 10 мс
    т.е. для секунды будет =100
    Это можно сделать в CoDeSys ? Если да то как?