Тема: Помогите разобраться с ПИД-регулятором

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с ПИД-регулятором

    Подскажите в чем может быть дело! Печь работает на ПИД-регуляторе, очень точно держит температуру (900 град), но спустя несколько часов (3-4), нагрев отключается, хотя ПИД-регулятор показывает максимальную мощность на выходе??? Помогает возобновить нагрев сброс ПЛК, но не надолго! Заранее СПАСИБО!

  2. #2

    По умолчанию

    DECODE_FLOAT на входе используете? Что за регулятор, какой ПЛК, какой таргет, какая прошивка?

  3. #3

    По умолчанию

    PID_FUNCTION регулятор. ПЛК_150 U-L, прошивка 2.07.2, таргет 2.06. За совет спасибо. Попробовал. Ошибок нет! А проблема осталась!!
    Последний раз редактировалось Андрей Макаров; 29.07.2009 в 08:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Уточню - ПИД выдает максимальную мощность, а на выходе ПЛК ничего нет?
    Вопрос - а светодиод работа горит?

  5. #5

    По умолчанию

    Светодиод горит! Я тут подумал, может быть в настройках может быть в настройках самого PID -регулятора что? Например почему первая интегральная составляющая INTEGRAL1 работает, а вторая INTEGRAL2 = 0

    Еще в описание библиотеки ПИД-регуляторов, точнее в примере. На картинке, где показаны настройки самого ПЛК (в конфигураторе), фигурируют два Pulse-wide modulatir: HEATER и COOLER. Но ведь мы используем в программе только HEATER...?

  6. #6

    По умолчанию

    1) Ок - работа цикла ПЛК не останавливается, Выход ПИД в порядке, на переменной ШИМ 65535, а значения на выходе нет? Тогда вариант № 2
    2) Отваливаются выхода? Т.е. пропадает связь между нижней и средней платой. Пришлите лог загрузки плк (Гипертерминал, 115200,8,n,1,нет на DBGU порт +reset) Это нужно что бы посмотреть версию прошивки PIC на нижней плате.

    P.S. Если регулятор выдает полную мощность при понижении температуры, то проблема не в ПИД - регуляторе. INTEGRAL2 = 0, Heater - все штатно

  7. #7

    По умолчанию hiperterminal

    Выкладываю
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 31.07.2009 в 15:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема решена.
    У контроллера были установлены бракованные реле (В декабре 2008 была одна партия. Сейчас мы перешли на реле Омрон).
    Реле заменили.

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите как осуществить с ПЛК управление трёхходовым клапаном, аналогично ТРМ32??? Есть ли необходимость создавать свой ПИД или есть готовые решения?

  10. #10

    По умолчанию

    Используйте блок из библиотеки PID Function - управление клапаном типа КЗР. Там 2 блока - с датчиком положения или без оного