Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Fbd в ПЛК-150

  1. #1

    По умолчанию Fbd в ПЛК-150

    Помогите с советом!!!
    Работаю на плк-150 (прошивка1.3) в FBD.
    На вход ПЛК подается токовый сигнал. В некоторый момент времени необходимо зафиксировать значение этого сигнала. Т.Е. небходимо подобрать блок, чтобы сигнал отслеживался этим блоком, а при смене bool-вого сигнала выход блока (real), "замораживался".

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    VAR_INPUT
    BXOD:REAL;
    FLAG:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    BblXOD:REAL;
    END_VAR


    IF NOT FLAG THEN
    BblXOD:=BXOD;
    END_IF

    (*Таким образом при отсутствии bool сигнала - на выходе блока получим входное значение. Если сигнал FLAG присутствует - то значение берется из предъидущего цикла сканирования ПЛК*)

    Зачем подбирать - если можно написать