    По умолчанию Передача переменной string из ПЛК в СП270

    Здравствуйте
    В ПЛК (master) имеется переменная string , в панели СП270 (slave) вставляю поле "Текстовый дисплей" Регистр , к примеру, PSW 300 ; Данные номер 1. И как быть дальше ?

  2. #2

    По умолчанию

    При переключении вкладки диалога на "Вид" им имеется следующее окно[IMG]C:\Documents and Settings\dmitry\Рабочий стол\Экран 1.JPG[/IMG]

  3. #3

    По умолчанию

    вот этот экран
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Модераторыыы ..... Еще никому и никогда не удавалось передать преременную string в текстовый дисплей панели ?

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimAndr Посмотреть сообщение
    Модераторыыы ..... Еще никому и никогда не удавалось передать преременную string в текстовый дисплей панели ?
    Честно. Первый раз возник подобный вопрос. Поэтому и такая заминка с ответом. Что касается ошибки при работе с индикатором. Она есть. Пока не устранена. Вы можете воспользоваться индикатором с управлением и запаролить его на изменение.
    при работе с таким дисплеем один регистр в плк отвечает за 2 символа выводимых на панель.

  6. #6

    Question

    а как поступать если необходимо передать 10 символов ?

    в панели указывается регистр PSW 300 ( WORD - 2 символа)

    в ПЛК указывается регистр UMD %... AT : WORD (2-символа)

    надо 10 (к примеру)

    как быть ?

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimAndr Посмотреть сообщение
    а как поступать если необходимо передать 10 символов ?
    в панели указывается регистр PSW 300 ( WORD - 2 символа)
    в ПЛК указывается регистр UMD %... AT : WORD (2-символа)
    надо 10 (к примеру)
    как быть ?
    Все так же. два символа один регистр. Дальше по порядку. 301-регистр 3-4 символы и т.д.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    в ПЛК конфигураторе указывается регистр 1 byte (1-символа) и таких по порядку 10
    И объявляешь переменную str :% at : string(10) ссылаясь на первый адрес в конфигураторе;