    Купили прибор САУ-6М и возникли вопросы,хотим поставить на советскую воданопорную башню и тут возник вопрос:
    Какую максимальную длинну провода можно от блока до датчиков можно делать,
    нужно метров 40-50 и какой провод нужен, экранированный или нет .
    Как дачики будут работать зимой ,если обледенеют .
    Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    40-50м должно работать,желательно не ложить по силовым. Провод лучше типа МКЭШ-0,75(кол-во жил по усмотрению). Лучше прибор ставить ближе к датчику, а удлиннять провода питания и исп.мех-мов.
    Если обледенеют, то кондуктометрические работать не будут, поплавковые тем более.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Тут важно понимание кондуктометрического метода. Так же в документации указано максимальное сопротивление (проводность жидкости + сопротивление проводов).
    2. При обморожении этот метод действительно слабо работает...

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы ,будем пробывать !

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
    Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи
    Емкостные датчики. Для воды достаточно эффективны, ибо eps воды ~ 80

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
    Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи
    По меньшей мере 2 способа:
    К входам контроллера, используя САУ-М6 или специально разработанный БКК1: http://www.owen.ru/catalog/86129733
    Ну или по интерфейсу - МК110-220.4К.4Р: http://kipshop.ru/Documentation/pass...-4K.4P_657.pdf

    Приборы специально разработаны для подключения кондуктометрических датчиков к контроллерам, причем не только ОВЕН.
    До сих пор это самый, простой и не дорогой способ измерять уровень - кондуктометрический способ.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, буду ковырять дальше

  9. #9

    По умолчанию

    По теме производителю САУ-М6 и ТРМ32-Щ4.На схемах пордключения не указано экранирование проводов датчиков.Не заглянув в разделы "монтаж внешних связей" проектанты традиционно забили кабель КВВГ, на согласование не смотрели, проект прошел экспертизу, началась реконструкция котельной. Пытаюсь теперь что-то доказать...