Показано с 1 по 8 из 8

Тема: все же, ModBus - retain?

  1. #1

    По умолчанию все же, ModBus - retain?

    ранее на форуме тверждалось что модбас переменные в контроллере-слэйве являются энергонезависимыми, тоже самое в документации, но вот в ПЛК150-У.Л.(v2.01.1) они не сохраняются, а так как обычные ретэйн-переменные сохраняются, есть основание думать что это с модбасовскими что то не так.


    p.s. хочу скачать версию 2.01.3 для ПЛК150, а предлагают скачать файл PLC_100_2.01.3.zip, это ошибка или так и должно быть?

  2. #2

    По умолчанию

    перепрошивка №2.01.5, там точно работает

  3. #3

    По умолчанию

    а насчет файла как - можно прошивать плк150 прошивкой для плк100?

  4. #4

    Exclamation

    нет, нельзя.
    просто перепутали при размещении.
    все справили. название программы перепрошивки должно соответствовать контроллеру.

  5. #5

    По умолчанию

    а ссылку не исправили

  6. #6

    Thumbs up

    Ну вообще то этой ссылки уже нет. Эта прошивка была удалена.
    Осталась только 2.01.5 - которая и передается в производство.
    Обновите страницу сайта: http://www.owen.ru/device/88206764

  7. #7

    По умолчанию

    напротив надписи "ОВЕН ПЛК 150" находится ссылка на файл PLC_100_2.01.5.zip

  8. #8

    Thumbs up

    все, понял, сейчас исправим.
    извините.