Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ212. Назначение адресов приборов

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212. Назначение адресов приборов

    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Есть сеть из 4-х приборов ТРМ212. Назначаю адреса приборам 0,1,2,3. Конфигуратором опрашиваю приборы. У прибора с адресом 0 читаются все параметры, а у остальных не читается параметр PV1(первый параметр). Если прослушать линию, то вместо ответа в линии появляется "мусор". Если физически отцепить прибор с адресом 0, то все параметры читаются у прибора с адресом 1, а у остальных PV1 не читается. Т.е. все читается только у прибора с младшим адресом. Когда поставил приборам адреса 0,11,22,33 все стало нормально работать.
    Последний раз редактировалось Глеб; 23.07.2009 в 12:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Адреса лучше располагать не по порядку, а через 8, скорее всего прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве (т.е. 0-8-16-24 и т.д.).
    Дополнительно, для улучшения куачества связи, подберите согласующие резисторы на 1 и последнем приборе в сети, попробуйте изменить скорость обмена данными. Сеть RS-485 не допускает соединения "звездой", ответвления должны быть минимальной длинны. При большой протяженности сети используйте повторители интерфейса.

  3. #3
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Есть сеть из 4-х приборов ТРМ212. Назначаю адреса приборам 0,1,2,3...
    См. РЭ ТРМ212 п.6.2.7 "Внимание!" п.1.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    P.S.: Если уж ничего не помогает - прочтите документацию

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •