Тема: Dcon в Modbus через контроллер

  1. #1

    По умолчанию Dcon в Modbus через контроллер

    Привет!

    Есть пара приборов, а именно раходомер (отдает данные по протоколу DCON и контроллер принимает данные по MODBUS) Возможно ли преобразовать один протокол DCON в MODBUS прямо в самом приборе чтоб контроллер понимал расходомер?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно. настраиваете мастер DCON и slave ModBus. И Вуаля - шлюз.

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, но я имею ввиду, преоразование в самом контролере на уровне
    программирования.

    дело в том что в паре работают расходомер и контролер который получает данные с расходомера, все бы ничего, НО расходомер работает по протоклу DCON, а контроллер понимает только протокол MODBUS

    Вот и надо все это дело настроить так чтобы контроллер понимал расхомер. (далее с контроллера в режиме реального времени данные будут отправляться в скаду)

    PS: может я чего не понимаю, с контроллерами раньше не работал (это 1 раз).

    Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось sergey_85; 22.07.2009 в 07:56.

  4. #4

    По умолчанию

    я так понимаю контроллер не ОВЕН...