Dcon в Modbus через контроллер
Привет!
Есть пара приборов, а именно раходомер (отдает данные по протоколу DCON и контроллер принимает данные по MODBUS) Возможно ли преобразовать один протокол DCON в MODBUS прямо в самом приборе чтоб контроллер понимал расходомер?
-
Можно. настраиваете мастер DCON и slave ModBus. И Вуаля - шлюз.
-
Хорошо, но я имею ввиду, преоразование в самом контролере на уровне
программирования.
дело в том что в паре работают расходомер и контролер который получает данные с расходомера, все бы ничего, НО расходомер работает по протоклу DCON, а контроллер понимает только протокол MODBUS
Вот и надо все это дело настроить так чтобы контроллер понимал расхомер. (далее с контроллера в режиме реального времени данные будут отправляться в скаду)
PS: может я чего не понимаю, с контроллерами раньше не работал (это 1 раз).
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось sergey_85; 22.07.2009 в 07:56.
-
я так понимаю контроллер не ОВЕН...