Доброго времени суток!
Проблема следующая. К компу через преобразователи RS485/RS232 подключены УКТ38 с помощью АС2М. Контролируется температура около 36 точек(термометрами сопротивления). На компе все это дела через ОРС-сервер подключено к Trace Mode 5.12.
Собственно сама проблема: иногда происходят скачи температуры. Их продолжиьельность 4 сек(период опроса как раз). Например показания одной из точек в течении пары недель 3 раза подскакивила с 51,2 -51,3 градусов до 76,7. На другой точке пару раз падали с 51,2 и 51,1 до 25,6.
Получается что все 5 раз температура изменялась на ~25,6 гр.
В чем может быть проблема?
Очевидно, что изменяться в реальности она так не может. Аварийные реле не срабатывают. Т.е. проблемы только с числами в компе.