Тема: Модули дискретного ввода-вывода МК110

  1. #1

    По умолчанию Модули дискретного ввода-вывода МК110

    В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новой линейкой модулей дискретного ввода-вывода.

    МК110 является развитием существующей линейки модулей ввода/вывода. Новая линейка может применяться для увеличения количества входов и выходов контроллеров ПЛК ОВЕН или контроллеров других производителей, а также SCADA-систем.

    Модули ввода-вывода МК110 обладают следующими функциональными особенностями:

    • Питание от 220В или 24В
    • Компактный корпус на DIN-рейку
    • Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
    • ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ интерфейс RS485
    • ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ передачи данных через интерфейс RS485: ОВЕН, Modbus (RTU и ASCII), DCON
    • 8 дискретных входов для подключения транзисторных ключей n-p-n типа и датчиков «сухой контакт» (модификация Д).
    • 4 или 8 дискретных входов для подключения сигналов 24 В, транзисторных ключей p-n-p и n-p-n типа (модификация ДН).
    • 4 дискретных входа для подключения кондуктометрических датчиков уровня (модификация К).
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ДИСКРЕТНОГО ВХОДА В РЕЖИМЕ СЧЕТЧИКА (максимальная частота сигнала – 1 кГц)
    • 4 ВСТРОЕННЫХ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ э/м реле (4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В)
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ШИМ-СИГНАЛА любым из выходов
    • ВОЗМОЖНОСТЬ автоматического замыкания/размыкания выхода в зависимости от сигнала на соответствующем входе (для модификаций 4К.4Р, 4ДН.4Р)
    • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ при нарушении сетевого обмена
    • Съемные клеммы
    • Расширенный диапазон рабочих температур от -10 до +55 гр.
    • Бесплатная программа-конфигуратор, общая для всех моделей линейки Мх110.
    • Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.


    Бесплатно предоставляются: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.

    На данный момент выпускаются следующие модификации:
    МК110-220.8Д.4Р
    МК110-220.16ДН.4Р
    МК110-24.8Д.4Р
    МК110-24.8ДН.4Р
    МК110-220.4К.4Р

    Дополнительная информация, руководства по эксплуатации и примеры настройки здесь:



    Готовятся к выпуску модификации с универсальным источником питания, работающие как с переменным, так и с постоянным напряжением, а также умощнитель сигналов (модификация 4ДН.4Р):

    МК110-224.8Д.4Р
    МК110-224.8ДН.4Р

    МК110-24.4К.4Р
    МК110-220.4ДН.4Р

    Вопросы также можно задавать по эл. адресу Мх110(собак)owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 14:21.
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    914

    По умолчанию

    планируем использовать мк110-24.4к.4р в общем протоколе/шине 485 с плк150 и главное сп270. к сожалению не удается даже в последнем варианте конфигуратора мх110 с сайта переключить мк110 на протокол модвас(и даже проблематично строчку овен/модвас отыскать, как в других мх110). может это особенность первых модификаций мк110? на овене этот мк110 при 9600 с плк обмен работает стабильно.

  3. #3

    По умолчанию

    нет. это наоборот первый прибор, где нет необходимости указывать тип протокола - прибор отвечает по протоколу, по которому пришел запрос.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  4. #4

    По умолчанию

    ну не первый вообще, а первый модуль расширения. и сми1, и плк63 давно имеют такую функцию. удобно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    914

    По умолчанию

    понял , видимо документацию невнимательно прочитал

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Модуль МК110-220.4ДН.4ТР:
    есть ли в продаже?
    сколько стоит?
    ( в прайсе нет пока, а хочется использовать в новом проекте)
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 02.11.2011 в 15:31.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Доброго времени суток. У меня возникла проблема с управлением МК110-4К.4Р. Система управления состоит из ПЛК160, МВ110-8А и МК110-4К.4Р.
    Индикаторы RS485 на блоках мигают, как полагается, следовательно, с параметрами связи всё хорошо. Параметры модуля 8А считываются и отдаются в контроллер, а вот модуль 4К.4Р. не хочет ни отдавать показания, ни снимать. Перемычка DIP3 находится в состоянии ON, остальные OFF. Мне кажется, что моя ошибка в настройках в конфигурации ПЛК в CoDeSys. Всё сделал по правилам, создал Modbus (Master) и добавил два Universal Modbus Device'а. Один 8А, другой 4К.4Р. Добавил в нём Register input mudule с адресом регистра 51 и командой 0х03, и Register output mudule с адресом регистра 50 и командой 0х10. Что может быть не так?

  8. #8

    По умолчанию

    Замените регистры 50-51 на родные.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Замените регистры 50-51 на родные.
    Менял на 11 и 12, ничего не изменилось.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
    Менял на 11 и 12, ничего не изменилось.
    Не 11-12 а 17-18.