    По умолчанию

    Добрый день. Модуль МВ110-224.8А вышел из строя по питанию. При вскрытии обнаружилось, что сгорел предохранитель 3,15 А, пробой терморезистора SCK-20x3 и пробой SMD конденсатора, обозначения конденсатора нет, на плате обозначение или С7 или С8 (стоит между обмоткой импульсного трансформатора и минусом электролитического конденсатора размеры SMD конденсатора 4,5х3,2х2,0. Предохранитель заменили, терморезистор и SMD конденсатор вообще не ставили, модуль ожил и заработал, хотелось бы узнать емкость SMD конденсатора, для полного восстановления схемы питания или может есть схема электрической части блока питания модуля МВ110-224.8А?

  2. #142

    По умолчанию

    Добрый день

    С1812-630В-0,1мкФ-10%
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день

    С1812-630В-0,1мкФ-10%
    Спасибо большое.

  4. #144
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Я бы туда лучше пленочный поставил, редко, но метко дохнет эта керамика, замыкая питание и убивая прибор. Мелочная неисправность, но крови может выпить как заправский вампир, когда у заказчика оборудование откажет.

  5. #145

    По умолчанию

    Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?

  6. #146
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?
    Добрый день.

    В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
    В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.

    1. Какие датчики?
    2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
    3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
    4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #147

    По умолчанию

    МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?

  8. #148
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kmk Посмотреть сообщение
    МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?
    Добрый день.

    В облаке есть такой параметр (если прибор добавлять по протоколу ОВЕН), он читается, но вот я не помню пишется ли он.
    К сожалению прибора под рукой нет, чтобы проверить. Скорее всего не пишется, есть у меня воспоминая, что совсем недавно кто-то на это уже жаловался.
    Но когда "нерабочие" дни закончатся, и я смогу попасть в офис, то я попробую это починить.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #149

    По умолчанию

    Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cherney Посмотреть сообщение
    Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?
    Нет, не могло.