Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема модуля MX110 и расходомера Теплоком ПРЭМ-50

  1. #1

    По умолчанию Проблема модуля MX110 и расходомера Теплоком ПРЭМ-50

    Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет. При подключении расходомера Теплоком ПРЭМ50 на аналоговый вход 4-20мА модуля MB224-8AC конфигуратор показывает обрыв датчика (сейчас подключены 3 прибора на разные входы и ситуация с ними такая же). Замер показал что прибор выдает ток 3,96mA. При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения. Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт). Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В некоторых приборах все что ниже 4 мА иногда считается обрывом или аварией. Возможно и MB224-8AC по такой логике работает. Возможно есть способ настроить сам прибор более корректно...

    Либо все же работать по 0-20, а заказчику так и объяснить, что ниже 4 при таком случае большинство приборов выдают аварию, и это стандартно... Но не для данного прибора.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 18.12.2023 в 04:19.

  3. #3

    По умолчанию

    При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения.
    и какое значение они выдают при 0 расхода?
    Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт)
    сделайте обработку сигнала так, чтобы оператору выдавался 0, а не авария - ведь на дисплее датчика у вас в этом состоянии отображается 0, а не отрицательное значение расхода
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.12.2023 в 07:48.

  4. #4

    По умолчанию

    Да сделать обработку можно, но хотелось бы по феншую. Этот клиент конечно все схавает, но как то неприятно врать.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет. При подключении расходомера Теплоком ПРЭМ50 на аналоговый вход 4-20мА модуля MB224-8AC конфигуратор показывает обрыв датчика (сейчас подключены 3 прибора на разные входы и ситуация с ними такая же). Замер показал что прибор выдает ток 3,96mA. При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения. Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт). Заранее спасибо.
    во первых приложите скрин шильдика прибора, потому что MB224-8AC это не название, а набор букв у человека не разбирающегося в модификациях
    во вторых, типовое решения на аварию, можно найти в этой цитате
    Цитата Сообщение от Антон Колеров Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Нам очень важно узнать Ваше мнение по интересному техническому нюансу поведения выходного сигнала 4-20мА в датчиках давления ПД100(И).
    В настоящий момент при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчики продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА «вверх» или вниз до тока потребления платы 2,5 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Этот режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов. Назовём его «ВЫЛЕТ» характеристики.
    Есть и другой режим, при котором при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчик останавливается на «аварийном» сигнале 21.5 мА или 3,5 мА и при дальнейшем выходе сигнал не меняется. Когда давление возвращается в диапазон сигнал возвращается в 4-20 мА.
    хоть и не относится к связке в этой теме, но это касается всех приборов и 3,96mA должно отображаться с небольшим минусом, а не как авария
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    Да сделать обработку можно, но хотелось бы по феншую. Этот клиент конечно все схавает, но как то неприятно врать.
    а где враньё-то? вы что-то вообще сейчас бред пишите. То есть если я сделаю линеаризацию, или фильтрацию сигнала - это враньё? вы считаете, что только голый RAW сигнал - это прям вот истина и даст вам пропуск в специальный рай для асутепешников, а остальные вруны - сгорят в аду?

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 18:29
  2. Чем промыть ПРЭМ ?
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 19:14
  3. ПЛК 150 и ВКТ-7 (Теплоком)
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 18:06
  4. Подключение модуля Mx110-8AC
    от PotokU в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 09:49
  5. расходомер прэм-3 + плк110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •