А как корректировать?
При подключенном датчике с W100=1,375
Tреальн=(Тизм*3,75)/3,85
А почему бы всетаки не поддержать эти датчики?
А как корректировать?
При подключенном датчике с W100=1,375
Tреальн=(Тизм*3,75)/3,85
А почему бы всетаки не поддержать эти датчики?
изменить угол наклона характеристики.
Изначально не был поддержан, потому что отсутствует в ГОСТ Р 8.625-2006 (и ГОСТ 6651-94)
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Уважаемые производители! МВ110 рн когда появится в продаже?
Начало продаж ориентировочно через 2 недели
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Здравствуйте! Не юстируется прибор МВ110-224 рн. Например калибрую по одной точке, опускаю электрод в буферный раствор 6.86 , прибор показывает7.50 нажимаю продолжить далее сохранить.
Прибор как показывал 7.50 так и показывает. Сброс прибора по питанию картину не меняет. прошивка прибора 008. Что мне делать?
БП модуля поднастраивать? Андрей имел ввиду, что модуль может работать от ~90..264В или =20..375В
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 09.11.2011 в 13:39.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
МВ110-220.8А
Есть ли в конфигураторе архив, если есть, на сколько точек и как быстро опрашиваются все 8 точек?
Встроенного архиватора нет - не функция это конфигуратора.
Для этого можно взять OPM 1.
В конфигураторе есть возможность сохранять лог. Выбираем меню опрос, выставляем галочки в соответствующие каналы, и пишем.
То есть, МВ110-220.8А соединяю через АС4 к РС (компьютеру), дальше либо пишу лог-файл с конфигуратора, либо создаю архив с ОРМ1. То есть такая цепочка должна быть работоспособна?
Почему спрашиваю? МВ110-220.8А относительно новое устройство, в описании ОРМ1 его не нашел, только МВА8. http://www.owen.ru/catalog/54572811
В списке http://www.owen.ru/catalog/42648914 АС4 про МВ110-220.8А тоже.
Согласитесь, полная информация отсутствует.
Интервал между измерениями нашел в конфигураторе.
Просмотр всех каналов после опроса там-же есть - "Состояние входов и выходов" (но там не нашел организации лог-файла)
и "Опрос отдельного параметра" (есть команда READ но как она будет опрашивать 8 каналов и будет ли лог тоже не понятно).