Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 295

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #31

    По умолчанию

    в 8ас 12битный ацп
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    Заказал модуль аналогового ввода МВ110-2А, но нигде не могу найти информацию или пример по подключению его. А именно инструкцию что в "Конфигурации ПЛК" прописывать. Я понимаю что на диске возможно есть информация, но времени терять не хочу. Если есть у кого примеры именно по МВ110-2А, киньте сюда пожалуйста artem@v-s-d.ru. Необходимо к ПЛК 100 подрубить МВ110-2А по протоколу OWEN. Спасибо.

    p/s/ В ветке "Примеров и полезностей" только по выводам примеры нашел"

  3. #33

    По умолчанию

    если хотите подключать по протоколу овен, то посмотрите подключение мва8 (разница минимальна)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    5 пост
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #34

    По умолчанию

    спасибо большое.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    модуль мв110-224.8а появится в продаже к началу лета

    а подскажите начало лета уже наступило???
    или выход опять откладывается???

  6. #36

    По умолчанию

    начало лета решено немного отсрочить просто.
    на сколько я знаю модуль готов...

  7. #37

    По умолчанию

    А насколько решено отсрочить лето???

    И еще вопросик, вы анонсировали:

    В линейке модулей удаленного ввода/вывода овен мх110 произошли изменения, в результате чего упростился выбор модификаций модулей.
    для модулей, ранее доступных в трех вариантах исполнения по напряжению питания (=24 в, ~220 в и 224 в), теперь оставлены только модификации с универсальным источником питания.

    А с плк такое проделать не планируется??? было-бы удобно
    И если планируете то когда???

  8. #38

    По умолчанию

    с плк к сожалению такое не возможно... не хватает мощности, которую может выдать бп на базе такого решения...

  9. #39

    По умолчанию

    выход мв110-8а отложен на июль
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    с плк к сожалению такое не возможно... не хватает мощности, которую может выдать бп на базе такого решения...
    а вы сделайте возможность запитывать плк в обратку, через нижние клемы.
    но с какой нибудь взаимоисключающей логикой, если подано питание на нижние клемы то питание от 220в. отключается.

    я думаю экономическая сторона данного вопроса тоже есть, ведь всем выгоднее держать на складе одно наименование вместо двух.

    ведь как я понимаю сам плк с блока питания получает именно 24 вольта, хотя может я и ошибаюсь, но все релюхи внутри на 24вольта, и на дискретных входах 24вольта. Я про ПЛК 110.
    Последний раз редактировалось LAM; 10.06.2010 в 19:39.