    Странная неисправность. Перевёл в заводские, нажал офлайн, забил другие сетевые параметры - поменял скорость и сетевой адрес, нажал записать, перевёл назад 1 перключатель в off, светодиод порта теперь мигает при установленных мною параметрах, т.е. сетевые записались, но конфигуратор не подключается, а через офлайн при считывании во всех пунктах "потеря начала посылки". Флэш сдохла?

  2. #192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Странная неисправность. Перевёл в заводские, нажал офлайн, забил другие сетевые параметры - поменял скорость и сетевой адрес, нажал записать, перевёл назад 1 перключатель в off, светодиод порта теперь мигает при установленных мною параметрах, т.е. сетевые записались, но конфигуратор не подключается, а через офлайн при считывании во всех пунктах "потеря начала посылки". Флэш сдохла?
    Почёму офлайн то? Это работа без модуля (параметры посмотреть в записанных файлах). А вы с модулем работаете Он лайн.
    Может прочитаете руководство для разнообразия, пока модуль совсем не добили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 13:28.

  3. #193

    По умолчанию

    Для разнообразия вы сами прочитайте, заодно потом раскажите как можно добить модуль с помощью ПО от производителя, а то может тайна есть какая-то.
    Другие модули отлично конфигурируются и из файлов и в режиме редактирования. А в этой "ардуине" сбой ПО. И лечится видимо только прошивкой через xs1 в СЦ.
    Непонятно только почему модуль после хранения умер, получается для ЗИП лучше сразу не покупать, а только по мере необходимости, так на всякий случай, и с гарантией будет всё ок.

  4. #194

    По умолчанию

    Добрый день. У меня вопрос. Подключил модкль МУ110-8Р к Понели оператора ЕКФ RSC-4. Не получается записать данные в регистры 0000-0007, 0016-0023, 0032-0039, 0048 и 0050. Другими словами никуда. Битовые данные для управления каждым входом отдельно записываются, и если после этого прочитать регистры 0000-0007, то в них появляется значение 01000, тоесть чтение работает но записать это значение или другое меньшее, для циклической работы я не могу, и записать битовую маску в регистр 0050, для одновременного включения тоже, модуль упорно сопротивляется. Через СКАДА все работает отлично. Подскажите куда копать. Версия прошивки модуля 2.01
    Последний раз редактировалось Maxidron; 02.11.2023 в 09:49.

  5. #195

    По умолчанию

    Копните для начала в сторону адресов 49 и 51 (для маски выходов)

  6. #196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня вопрос. Подключил модкль МУ110-8Р к Понели оператора ЕКФ RSC-4. Не получается записать данные в регистры 0000-0007, 0016-0023, 0032-0039, 0048 и 0050. Другими словами никуда. Битовые данные для управления каждым входом отдельно записываются, и если после этого прочитать регистры 0000-0007, то в них появляется значение 01000, тоесть чтение работает но записать это значение или другое меньшее, для циклической работы я не могу, и записать битовую маску в регистр 0050, для одновременного включения тоже, модуль упорно сопротивляется. Через СКАДА все работает отлично. Подскажите куда копать. Версия прошивки модуля 2.01
    У вас в панели вероятно смещение адресов +1, наверно надо использовать сдвинутые на 1 адреса. Проверьте.
    Проверить просто, забиваете в панели адрес 4х0, и если он не проходит (или меняется на 4х1), значит смещение +1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 11:05.

  7. #197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Копните для начала в сторону адресов 49 и 51 (для маски выходов)
    Так вроде маска выходов и находится по адресу 50 ну или 32 если в 16 ричном коде. Так вот не записываются туда данные с панели оператора. Со СКАДА записываются.
    Специально сделал тестовую программу, которая читает регистры, так вот при подаче сигналов побитно, регистр выдает значение маски, но напрямую значение туда записать нельзя. Ровно как и в остальные указанные в РЭ на модуль. Другими словами работает только битовые команды. "Слова" только читаются, но не пишутся
    Последний раз редактировалось Maxidron; 02.11.2023 в 15:55.

  8. #198

    По умолчанию

    Даже если бы было и так, то адреса регистров модуля для записи значений шим (о...1000)идут по порядку от 0000 до 0007. Пробовал писать во все. И по вашей логике должен был включится соседний выход. И говорю же, что при подаче битового сигнала и чтении этих самых регистров по этим же адресам там читается значение 1000, но например 800 или 300 ровно как и 1000 туда напрямую записать не получается.

  9. #199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Даже если бы было и так, то адреса регистров модуля для записи значений шим (о...1000)идут по порядку от 0000 до 0007. Пробовал писать во все. И по вашей логике должен был включится соседний выход. И говорю же, что при подаче битового сигнала и чтении этих самых регистров по этим же адресам там читается значение 1000, но например 800 или 300 ровно как и 1000 туда напрямую записать не получается.
    Если у вас всё правильно с адресами, значит вы используете не ту функцию записи. Вообще то проще было выложить пару скринов с настройками,
    как записываете со скады и как с панели ( в частности какой функцией)

    За несколько часов можно было уже проверить работу и панели и блока любым ОПС сервером, например Лектус или Инсат, они могут работать и мастером и слейвом.
    Проверить правильность адресов и фунций чтения, записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 16:27.

  10. #200

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;420657]Если у вас всё правильно с адресами, значит вы используете не ту функцию записи. Вообще то проще было выложить пару скринов с настройками,
    как записываете со скады и как с панели ( в частности какой функцией)