Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #161

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Для таких температур и при необходимости получать с датчиков более точные показания, нужно применять не термопары, а термосопротивления.
    Последний раз редактировалось Spawn; 20.02.2022 в 08:42.

  2. #162

    По умолчанию

    Температура комнатная , всегда под рукой, почему не протестировать?
    Главное не какая температура, а как ведет себя прибор.
    Я те-же термопары подключал к мультиметру показывает сразу 24 гр. и не плывет.
    Вопрос МВ110-224.8А должен так себя вести, и сдвиг +28 гр. без авто-коррекции, и -3 после её включения это нормально?
    или термокомпенсация не правильно работает, как проверить?

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pri-sergey Посмотреть сообщение
    Температура комнатная , всегда под рукой, почему не протестировать?
    Главное не какая температура, а как ведет себя прибор.
    Я те-же термопары подключал к мультиметру показывает сразу 24 гр. и не плывет.
    Вопрос МВ110-224.8А должен так себя вести, и сдвиг +28 гр. без авто-коррекции, и -3 после её включения это нормально?
    или термокомпенсация не правильно работает, как проверить?
    Взял новый прибор МВ 110-8А, на первые два входа подключил 2 термопары ТХК ( L ), на третий для проверки ТСП (Pt 100), на остальных входах стоят перемычки, настроены на термопары ТХК ( L ). При включении показывают 21.1 градус . За 15 мин работы прогреваются до 23.0 дальше не растут, термосопротивление сразу показывает 24.6, делаю коррекцию на сдвиг 1.6 градуса. Оба входа с термопарами показывают одинаково с ТСП, 24.6 градуса.
    При отключении коррекции с перемычками показывают 0, где висят термопары около -0.6, -0.7 градусов. Включаю коррекцию 24.6. Час уже стоит , показывает одинаково с термосопротивлением. Смотри скрин 1 Термопары.jpg

    То что вы описываете похоже на неправильное включение термопар, перепутаны плюс и минус. Проверяется легко, греете термопару рукой, должно вырасти до 35 градусов. Если падает, неправильно подключено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 16:33.

  4. #164

    По умолчанию

    Полярность проверил в первую очередь.Температура при прикосновении рукой растёт.
    Поведение моего прибора такое-же как Вы описали, только термосопротивления под рукой нет, проверял цифрой на 18B20.
    Значит всё нормально. Спасибо всем за ответы.

  5. #165

    По умолчанию

    Добрый день!

    Скажите приборы М110 насколько часто можно опрашивать по Modbus RTU, ? Основная задача - как можно быстрее получать состояния дискретных входов 16ДН, в идеале каждые 20-50мс.

    Такое впечатление что если использовать шаблоны то уже преднастроена некоторая частота опроса, а в случае если несколько slave устройств М110 то они вообще опрашиваются по очереди и время получения сигнала об изменении дискретного входа 16ДН увеличивается значительно, что крайне нежелательно.

    Вижу варианты,
    а. не использовать шаблон 16ДН, а настроить его как slave устройство, и задать адреса регистров и частоту опроса самостоятельно (?? это возможно)
    б. создать отдельный task с нужно частотой и POU в котором опрашивать регистры через функции modbus (как я понимаю библиотека communication) - и записывать в глобальные переменные которые будут видны для POU в котором идет обработка данных

    Будет ли так работать?

    Также тогда вопрос: в случае нескольких устройств, "операционка" ПЛК сама будет как-то определять какой из POU в каком порядке получит доступ к RS485 на базе приоритетов выставляемых в task'ах, ??

    Спасибо !

  6. #166

    По умолчанию

    Шаблоны не нужны. С модуля 16 ДН вам нужен 1 регистр маска входов, его и добавьте в опрос, поставьте 10 мс. Этого достаточно. При использовании 2-3 модулей будет 20-30 мс. Если нужно намного больше входов надо использовать модули 32 ДН

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Шаблоны не нужны. С модуля 16 ДН вам нужен 1 регистр маска входов, его и добавьте в опрос, поставьте 10 мс. Этого достаточно. При использовании 2-3 модулей будет 20-30 мс. Если нужно намного больше входов надо использовать модули 32 ДН
    Ага, отлично,

    а тогда в настройках мастера "Time between frames = 20ms" нужно уменьшать ?

  8. #168
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pri-sergey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Была похожая ситуация температура плыла от температуры окружающей среды (термокоррекция включена): МВ110-224.8А у нас стоят в шкафу и при прогреве убегали значения показаний термопар, заметили это только когда начали использовать совместно с термосопротивлениями. Решили таким образом: внутри шкафа сделали принудительную вентиляцию модулей ввода + сдвиг по показаниям. Тестировали при температуре окружающей среды +5- +25, показания датчиков температур (штук 15 термопар и 10 термосопротивлений) при измерении температуре в коллекторе +5- +100 имели разбежку не более 1 градуса
    Последний раз редактировалось Mask; 10.03.2022 в 11:05.

  9. #169

    По умолчанию

    В модулях МВ110-24.8АС кто-нибудь использует значения меток относительного времени измерения? Там есть регистры Модбас, в которых это значение прилетает для каждого канала измерения. Оно с дискретностью 10мс изменяется (увеличивается постоянно), доходит до 65535 и заново с нуля начинает расти. Как это относительное время привязать к текущему абсолютному времени в ПЛК?

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergToxSoft Посмотреть сообщение
    В модулях МВ110-24.8АС кто-нибудь использует значения меток относительного времени измерения? Там есть регистры Модбас, в которых это значение прилетает для каждого канала измерения. Оно с дискретностью 10мс изменяется (увеличивается постоянно), доходит до 65535 и заново с нуля начинает расти. Как это относительное время привязать к текущему абсолютному времени в ПЛК?
    И зачем оно вам надо? Его вообще никто не использует (имхо). Да ещё и привязывать ко времени?
    Ко времени привязывают данные в архиве или в Тренде (графике).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.06.2023 в 00:03.