Добрый день, помогите разобраться.
Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
Файл конфигурации на всякий случай во вложении.
Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось pri-sergey; 19.02.2022 в 01:32.
В подключении термопары? Она у вас хоть где-то по пути подключается обычным медным проводом, или как положенно везде компенсационным? Если есть медь, поведение правильное и вполне предсказуемое.
1 и 2 компенсационный провод в роли термопары, длина 20см. 3- настоящая термопара с компенсационным проводом длина 2 метра , разница в показаниях 0.5 гр., медных проводов нет.
поведение одинаковое при одиночном подключении.
Последний раз редактировалось pri-sergey; 19.02.2022 в 13:35.
Для термопар, погрешность может достигать 2 градусов, +/- 0,5 градуса погрешность прибора, + самодельные термопары, готовая термопара не поверена и скорее всего валялась больше года (или вообще китайская) и не менее 15 мин. надо на прогрев прибора. Компенсация должна быть включена. Так что всё в пределах у вас. Для большей стабильности измерительные концы прикручивают к металлической пластине.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2022 в 19:58.