Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #151
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cherney Посмотреть сообщение
    Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?
    Могло, если при этом на получившуюся "токовую петлю" подали напряжение.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SCOwenUfa; 18.11.2021 в 15:40.

  2. #152

    По умолчанию

    Добрый день, помогите разобраться.
    Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
    Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
    После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
    Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
    Файл конфигурации на всякий случай во вложении.
    Вложения Вложения

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите разобраться.
    Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
    Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
    После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
    Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
    Файл конфигурации на всякий случай во вложении.
    Здравствуйте!
    Самый простой и быстрый вариант - использовать сдвиг.
    Далее - перепрошивка.
    Если не помогло - необходимо отдать модуль на диагностику в сервисный центр.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  4. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Самый простой и быстрый вариант - использовать сдвиг.
    Да это понятно, я о том уже говорил, если вы не заметили.
    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Далее - перепрошивка.
    Не помогло...
    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Если не помогло - необходимо отдать модуль на диагностику в сервисный центр.
    Попробую для начала заменить его таким же со шкафа управления котлом, но это только после окончания отопительного сезона.

  5. #155
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?
    Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. Читайте руководство.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2022 в 10:03.

  7. #157

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Последний раз редактировалось pri-sergey; 19.02.2022 в 01:32.

  8. #158

    По умолчанию

    В подключении термопары? Она у вас хоть где-то по пути подключается обычным медным проводом, или как положенно везде компенсационным? Если есть медь, поведение правильное и вполне предсказуемое.

  9. #159

    По умолчанию

    1 и 2 компенсационный провод в роли термопары, длина 20см. 3- настоящая термопара с компенсационным проводом длина 2 метра , разница в показаниях 0.5 гр., медных проводов нет.
    поведение одинаковое при одиночном подключении.
    Последний раз редактировалось pri-sergey; 19.02.2022 в 13:35.

  10. #160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pri-sergey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Для термопар, погрешность может достигать 2 градусов, +/- 0,5 градуса погрешность прибора, + самодельные термопары, готовая термопара не поверена и скорее всего валялась больше года (или вообще китайская) и не менее 15 мин. надо на прогрев прибора. Компенсация должна быть включена. Так что всё в пределах у вас. Для большей стабильности измерительные концы прикручивают к металлической пластине.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2022 в 19:58.