Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 295

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #121
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Если модули все новые и в одной сети и адрес у всех одинаковый, то наверное нет.

  2. #122
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?

  3. #123
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?
    В протокол Modbus данные параметры не внесены

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?
    По протоколу ОВЕН можно, только придется повозиться с подбором типа данных.

  5. #125

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.

    Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)

  6. #126
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Сай Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.

    Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)
    Сайт Овена. Тех. характиристики МВ110-8А:

    Время опроса одного входа*:
    термометры сопротивления, с, не более - 0,9
    термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более - 0,6

    Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.
    То есть если например на 1-6 входах у меня стоит период 1 секунда, а на 7 и 8 - 2 секунды то данные на первом входе будут меняться с периодом в 10 секунд?

  8. #128

    По умолчанию

    Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.
    Ну я про это и спрашивал в принципе. Так же ещё появилась проблема с модулем.
    Причина: При работающем модуле отключили токовый датчик с 1ого входа. В итоге 5,6,7 и 8 входы стали показывать обрывы датчиков (датчики ДТС-50М). Перезагрузка и перенастройка не помогли. Модуль заменили.
    Суть проблемы в настоящем времени: После замены при подключении того же 1ого датчика, показания на модуле стали неправильные. В случае подключения датчика температуры показывают примерно на 20 градусов больше, а токовые датчики на 2,3 и 4 входах наоборот начинают показывать меньше. Если опять же откинуть датчик с 1ого входа то данные нормализуются. При этом показания 1ого входа гласят что датчик в обрыве. Все датчики подключены идентично и датчики одинаковые (токовые датчики - датчики давления ПД100). В чём может быть проблема? Вечером могу скинуть видео, как ведёт себя модуль и схемы подключений датчиков к модулю и файл настройки модуля

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
    Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
    Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
    Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
    До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
    второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
    На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?

Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •