А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.
Или что-то недоговаривается или нужны :
1.Проект для ПЛК
2.Проект для 2AC
3.Электросхема
4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.
Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.
Последний раз редактировалось Валенок; 08.12.2014 в 13:33.
Сигнал в 560 Ом преобразуется с помощью преобразователя в 4 - 20 mA и поступает на 2АС, реально была путаница с диапазоном AL / AH. Но суть не в этом.
А суть в том, что через Конфигуратор смотрю, отверткой отворачиваю от МВ110-2АС два проводка датчика (т.е. эмитирую обрыв), обновляю в конфигураторе значения, смотрю статус измерения, он снова равен нулю (т.е. "измерено успешно" с датчика, который не подключен). Статус получается не фурычит??? Или как?
Хочу разобраться с этой ерундой!
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Именно на этом экземпляре - не фурычит.
Все таки нужные п1-4 из поста 114 не помешают. А вдруг.
И пара скриншотов из конфигуратора. С датчиком и оторванным датчиком
Последний раз редактировалось Валенок; 09.12.2014 в 11:08.
А у кого нибудь есть эл схема на МВ110-8А. Скиньте ссылку пожалуйста
Подскажите, можно ли в работать в программе Конфигуратор Мx110, подключаясь сразу к нескольким модулям, находящимся в одной сети? Т.е. сконфигурировать один прибор, затем второй, ..., без физической коммутации.