    Exclamation в конфигуратуре нет статуса

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
    (прибор/состояние входов/выходов)
    И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?
    В конфигураторе тоже нет статуса, измерено успешно при отключенном датчике.

    1 вход должен показывать 20mA а показывает 9180

    2 вход должен показывать статус, что датчик отключен (на самом деле датчик отключен) а показывает измеренно успешно и значение 980. вот такие дела.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #112
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
    У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.

  3. #113
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
    У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.
    Суть в том, что отворачиваю провода непосредственно с самого 2АС, статус не меняется.
    А Ain.L/Ain.H стояли значения от 0-100. Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA ???
    Или что-то не так делаю???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #114
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Та-а-ак. Что-то тут явно не то.

    1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
    2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
    3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
    4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
    5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.

    Или что-то недоговаривается или нужны :
    1.Проект для ПЛК
    2.Проект для 2AC
    3.Электросхема
    4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.


    Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
    Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.
    Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
    1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
    2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.12.2014 в 13:33.

  5. #115
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
    Сигнал в 560 Ом преобразуется с помощью преобразователя в 4 - 20 mA и поступает на 2АС, реально была путаница с диапазоном AL / AH. Но суть не в этом.
    А суть в том, что через Конфигуратор смотрю, отверткой отворачиваю от МВ110-2АС два проводка датчика (т.е. эмитирую обрыв), обновляю в конфигураторе значения, смотрю статус измерения, он снова равен нулю (т.е. "измерено успешно" с датчика, который не подключен). Статус получается не фурычит??? Или как?
    Хочу разобраться с этой ерундой!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Именно на этом экземпляре - не фурычит.

  7. #117
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Именно на этом экземпляре - не фурычит.
    К сожалению он один единственный, пока для проверки другого нет!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Все таки нужные п1-4 из поста 114 не помешают. А вдруг.
    И пара скриншотов из конфигуратора. С датчиком и оторванным датчиком
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.12.2014 в 11:08.

  9. #119

    По умолчанию

    А у кого нибудь есть эл схема на МВ110-8А. Скиньте ссылку пожалуйста

  10. #120

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли в работать в программе Конфигуратор Мx110, подключаясь сразу к нескольким модулям, находящимся в одной сети? Т.е. сконфигурировать один прибор, затем второй, ..., без физической коммутации.