Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #101

    По умолчанию

    Прибор не поддерживает ModBus TCP. Только ModBus RTU и ModBus ASCII. TCP по RS не передашь.
    Далее с помощью Moxa Вы передаете ModBus через TCP. В чем опытным путем и убедились.

    ModBus TCP поддерживается только в устройствах с Ethernet: ПЛК1хх, СПК2хх и т.д.

  2. #102
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question МВ110-2АС

    Мой прибор МВ110-2АС не отображает статус измерения! ВСЕГДА 0, если даже датчик отключен от 2АС. Что делать? Может в конфигурации что-то не так?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #103

    По умолчанию

    Какой тип датчика?

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет

  5. #105
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какой тип датчика?
    тип датчика токовый 4..20 мА!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #106
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет
    Проверил с руководством пользователя. Читаю оттуда.

    Измеренное
    значение
    0x100 – 1 канал - это приходит
    0x101 – 2 канал - и это приходит

    Чтение статуса
    результатов
    измерения
    0x106, 0x107 - а это просто равно нулю, подключен/отключен датчик, никакой разницы.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #107

    По умолчанию

    Ребят, такой вопрос - есть ПЛК110 и к нему модуль МВ110-8АС.
    Как обычно уже в процессе изготовления стрельнула у начальства умная мысль - а не померять ли еще температуру насоса?
    Так вот как малой кровью прикрутить к МВ110-8АС стандартный 100 Омный датчик? Сам то он изначально четко с датчиком как тот же МВА8 работать не умеет. Сильных точностей измерения не надо - хватит +/- 1-2 градуса, ну и стабильность конечно желательно чтоб от открытой форточки не улетала.

  8. #108
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Проверил с руководством пользователя. Читаю оттуда.

    Измеренное
    значение
    0x100 – 1 канал - это приходит
    0x101 – 2 канал - и это приходит

    Чтение статуса
    результатов
    измерения
    0x106, 0x107 - а это просто равно нулю, подключен/отключен датчик, никакой разницы.
    Там же,
    Примечание – На некорректные данные типа Int_16 возвращается значение минус 32768.
    Причину некорректности измеренных данных выясняют чтением статуса (SRD)
    А у Вас, что в этот момент в регистрах 0х100 или 0х101?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #109
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Там же,

    А у Вас, что в этот момент в регистрах 0х100 или 0х101?
    Значение от 2000 до 9200 приблизительно такие значения.
    с датчика приходят 4 - 20 mA, соответственно 2000 и 9200.
    Последний раз редактировалось Пьер; 02.12.2014 в 16:02.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
    (прибор/состояние входов/выходов)
    И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.12.2014 в 21:10.