Показано с 1 по 2 из 2

Тема: о точности измерений

  1. #1
    ROMS
    Гость

    Question о точности измерений

    контроллеры плк не расчитаны на подключение датчиков по трехпроводной схеме и это не может не сказаться на точности измерений.
    но как я понимаю к плк можно подключить модуль мва8. (в нем предусмотренна трехпроводная схема подключения датчиков)

    вопрос: имеет ли смысл мудрить? не будет ли суммарная погрешность двух приборов превышать погрешность подключения датчиков по двухпроводной линии к плк?

  2. #2

    По умолчанию

    какая совместная погрешность? мва мерит и по цифровому интерфейсу без потерь точности передаёт данные на плк. погрешность только от мва.

    2-х проводная линия рассчитана на термосопротивления 500 и 1000 ом, там погрешность значительно меньше.