  1. #11
    SMH
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Неужели Ростехнадзор проморгал...
    Э-э... Никого не хочу оченять, но у меня давно сложилось такое впечатление, что все эти т.н. "экспертизы" проверяют лишь один (видимо, самый важный) параметр: СООТВЕТСТВИЕ ЗАТРЕБОВАННОЙ И ПОСТУПИВШЕЙ НА СЧЁТ СУММЫ.

  2. #12

    По умолчанию

    Что-то "молчание ягнят" затянулось...
    Господа, ответьте же на мои вопросы!

    С уважением, По самые по...

  3. #13

    По умолчанию

    Уважаемый "По самые по...", ответ готовим!

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от пугачев андрей Посмотреть сообщение
    уважаемый "по самые по...", ответ готовим!
    пролонгирую тему!
    жду долгожданного ответа!
    сергей папулов, плиз, скажите, устранен ли этот баг?

  5. #15

    По умолчанию

    здравствуйте!

    на данный момент во время запуска прибора, на втором индикаторе "промаргивает" значение равное "0", но регулирует прибор начиная с измеренного текущего значения.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от папулов сергей Посмотреть сообщение
    здравствуйте!

    ...но регулирует прибор начиная с измеренного текущего значения.
    это понятно. а как прибор, при пуске с первого шага, движется к текущему значению: скачком или плавно выводя уставку с 0, с заданной
    скоростью?
    поясню примером. продукт закружается в уже прилично разогретую печь и необходимо немедленно его начать разогревать с текущей температуры по линейному закону до выхода на требуемую уставку. если уставка начнет свой отсчет с 0 град., то продукт неизбежно испортиться.

    с ув., по самые по...

  7. #17

    По умолчанию

    с чего это он испортится. делаем шаг - нагрев до +20 (к примеру), условие перехода - превышение уставки и следующий шаг - рабочий нагрев до 600.
    пусть даже уставка будет ноль при старте - ну 1 секунду печка будет выключена, а затем 1-й шаг исполнится и прибор заработает по программе.

    никогда проблем не было.

  8. #18

    По умолчанию

    ноль прибор показывает кратковременно, а не растет с нуля - проверили вот буквально вчера. прибор был не новый.

  9. #19

    По умолчанию

    совершенно верно!
    в момент отображения нуля, прибор не обращается к выходному элементу.
    так что, можно считать, что проблема решена.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    с чего это он испортится. делаем шаг - нагрев до +20 (к примеру), условие перехода - превышение уставки и следующий шаг - рабочий нагрев до 600.
    пусть даже уставка будет ноль при старте - ну 1 секунду печка будет выключена, а затем 1-й шаг исполнится и прибор заработает по программе.

    никогда проблем не было.
    а у меня были...
    первый шаг получается холостым и не хватает как раз именно одного шажочка из отпущенных 12-ти.
    во-вторых, цитирую свои же исходные посты:

    [quote=... то же самое происходит после перехода из режима стоп на любой другой шаг программы, где также задана скорость нарастания уставки...[/quote]

    [quote=... замечено, что во всех приборах при остановке программы и последующем пуске, нарастание уставки начинается не от текущей температуры, а от 0 цельсия. ...[/quote]

    а тут что посоветуете?

    с ув., по самые по...