Тема: Ethernet ПЛК150

  1. #81

    По умолчанию

    Добрый всем вечер. Сегодня поменяли прошивки на 5 зависающих контроллерах. Один из них повел себя неадекватно: залили по сети bin файл, сделали updatecore, а затем перегрузили. Контроллер завис напрочь - горит только индикация питания, ни какие манипуляции не помогли. Перепрошили через RS порт. Теперь он перестал пинговаться. Что еще можно сделать?
    PS. На сайте выложен файл с именем UpdatePLC110_60.bin, так вот его имя должно быть UpdatePLC110-60.bin Иначе контроллер ругается, мол файла для обновления нет.
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 23.06.2010 в 20:00.

  2. #82

    По умолчанию

    если прошивали по Rs, убедитесь что задан правильный Mac и Ip адреса, и маска/шлюз. по умолчанию Ip 10.0.6.10, поэтому, наверное, и не пингуется.
    Все это задается в файле local_adress.dat

  3. #83

    По умолчанию

    Ip адрес задан новый при перепрошивке, затем заменены маска/шлюз. тут все ок.

  4. #84

    По умолчанию

    Убедитесь что он выставлен там как Вы хотели через PLCBrowser

  5. #85

    По умолчанию

    Все параметры связи в норме. Перепрошили обратно в 2.10.9 - такая же хрень.
    Такое ощущение что на работоспособность контроллера влияеет нетолько версия ядра, но и прошивки PIC контроллеров верхней и нижней платы. Судя по PLCInfo номера увеличиваются.
    Контроллеров, которые нехотят работать в сети заказчика, уже набралось пять штук. Все они 2007-2008г. выпуска. Некоторые после ремонта. И наконец, ЧТО с НИМИ ДЕЛАТЬ?

  6. #86

    По умолчанию

    Ping по ethernet для ПЛК150 колеблется от 20 до 50 мс. Подключаю вместо него ПЛК100, на тот же кабель, ping не превышает 6 мс. Проект в 150 грузится медленно, SCADA тормозит(опробовал 4 штуки ПЛК150). Прошивка у всех 2.10.9. У ПЛК100 тоже 2.10.9. В чем особенность ПЛК150? Как уменьшить время отклика?

  7. #87

    По умолчанию

    какова настройка времени цикла? какова загрузка процессора?
    особенностей нет, такого при норм. ситуации быть не должно

  8. #88

    По умолчанию

    спасибо, Bладислав, с вашей помощью разобрался че к чему!

  9. #89

    По умолчанию

    Ребята, помогите пожалуйста.
    Организована связь из 102 контроллеров ПЛК150 через локальную сеть.
    На АРМ диспетчера установлена MasterSCADA и OPC сервер MasterOPC.
    Периодически зависают ПЛК и из-за этого может отсутствовать связь с целым шлейфом, устраняется только после перезагрузки виновного контроллера, а искать их среди 102-х устройств очень проблематично.
    Постоянные обрывы связи контроллером при подключении через CodeSys.
    MasterSCADA выдает ошибку "ошибка записи переменной".

    В приложении лог сниффера (ethereal) и пару скриншотов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Log.rar (12.83 Мб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Asbi; 23.12.2015 в 14:18.

  10. #90
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asbi Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите пожалуйста.
    Организована связь из 102 контроллеров ПЛК150 через локальную сеть.
    На АРМ диспетчера установлена MasterSCADA и OPC сервер MasterOPC.
    Периодически зависают ПЛК и из-за этого может отсутствовать связь с целым шлейфом, устраняется только после перезагрузки виновного контроллера, а искать их среди 102-х устройств очень проблематично.
    Постоянные обрывы связи контроллером при подключении через CodeSys.
    MasterSCADA выдает ошибку "ошибка записи переменной".

    В приложении лог сниффера (ethereal) и пару скриншотов.
    102 в локальной сети не хило, но что такое 'шлейф' и при чем тут виновный контроллер, как может быть контроллер зависим от другого для скады в одной локальной сети?