Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92

Тема: Ethernet ПЛК150

  1. #1

    Angry Ethernet ПЛК150

    Добрый день! Возникает проблема с ПЛК150 (прошивка 2.02).
    Программируем ПЛК по Ethernet. При сбое или возникновении какой либо ошибки и пр. ПЛК зависает наглухо. Не помогает ни отключение питания, на сброс кнопкой. Приходится перешивать ПЛК полностью.
    Причина в прошивке или нет? Вообще что делать, ПЛК установлены в производстве и чтобы переключить пинчик, приходится отключать все провода (2 десятка), затем обратная операция... Может как то конструктивно изменить доступ к пинчику?
    Почитал форум, похожие проблемы и ПЛК154...

  2. #2

    По умолчанию

    1. У Вас очень старая версия прошивки, и не самая устойчивая. Прошейтесь хотя бы 2.03, а лучше 2.10.5. Скорее всего и проблемма пропадет и перепрошиваться можно будет не разбирая корпуса - путем записи файла UpdatePLC1XX.bin и команды UpdateCore из PLC Browser.
    в версии 2.02, на сколько я помню такая возможность не поддержана.
    2. У Вас контроллеры по Ethernet выходят в общую локальную сеть?
    3. На форуме есть фотографии, как пользователи "дорабатывали" корпус ПЛК, чтобы без разбора переставлять перемычку...

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте! возникла проблема с ПЛК150. сегодня подключил его в сеть Ethernet для скачивания архива, и он начал самопроизвольно перезагружаться- возможно после первого скачивания... возник вопрос-
    1) можно ли подключать ПЛК в общую сеть?
    2) возможно такое поведение при том, что прошивка 2.10.5, а таргет 2.05? (мог забыть поставить новый таргет на ноутбук)

  4. #4

    По умолчанию

    и ещё неприятность такая- retain переменные все сбрасываются...

  5. #5

    По умолчанию

    retain пишется ТОЛЬКО при выключении питания!

  6. #6

    По умолчанию

    retain перемнные сохраняют свои значения при выключении питания, и сбрасываются только при 'Online' 'Reset (cold)'- верно? но вопрос собственно не в этом... у меня при подключении в сеть ethernet происходит ПЕРЕЗАГРУЗКА контроллера и retain переменые сбрасываются в "0"! хотел знать- есть какие-либо ограничения по подключению ПЛК к ethernet?

  7. #7

    По умолчанию

    сегодня сеть не подключал, и всё отработало замечательно- ниодного сбоя.

  8. #8

    По умолчанию

    Перезагрузка возможна при очень интенсивном трафике по сети. В прошивке 2.10.7 мы это пофиксили

  9. #9

    По умолчанию

    Владислав ! Просим выслать прошивку 2.10.7 для ПЛК100 и ПЛК150 на tdre@rambler.ru для тестирования .

  10. #10

    По умолчанию

    опять начинается клянчанье "нормальной" прошивки...:d