Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 365

Тема: Программируемое реле ПР110.

  1. #91

    По умолчанию

    для более полного понимания возможностей программируемого реле пр1хх, и чтобы не обмануться на простой рекламе необходима дополнительная информация:
    1) объем занимаемых байт в пзу и озу при фомировании каждого из логических элементов и, или, не, тригер, генератор импульсов, формирователь импульсов, задержка, счетчик импульсов и т.д и т.п.
    ( хотя-бы примерно от х байт до Y байт. каджого из логических элементов)
    информация нужна для предварительного просчета, сможет ли заменить это реле ту или иную релейную схему.
    2) есть ли ограничения на количество переменных(и занимаемый объём озу одной переменной) ?
    3) есть ли ограничение на количество создаваемых цепей (занимает ли заголовок цепи память?)?

    отсутствие этой информации не позволяет предварительно оценить возможности реле, т.к. информации пзу 1979 байт и озу 256 байт явно не достаточно.

    4) хотелось бы узнать стоимость преобразователя пр-кп110 и программы, не входящих в комплект пр1хх.

  2. #92

    По умолчанию

    для продаваемых на тек. момент реле.
    пзу - 8кбайт
    озу 640 байт.

    все фб делятся на 2 группы - с памятью и без.
    без - логические и арифметические.
    с - таймеры, счетчики, тригеры и пр.

    без памяти - ограничиваются только размером пзу
    с памятью - в текущих приборах - до 63 экземпляров.

    в самом простом случае вызов любого фб занимает 1 байт. однако если надо подгрузить/выгрузить данные в стек исполнения - это тоже неск. байт.

    число переменных ограничено размером озу. битовые переменные занимают 1 байт.

    ограничения на число цепей нет.

    в программе есть отображение занимаемых ресурсов.

    программа бесплатна.

    P.s. в ближайшее время мы намереваемся провести бета-тестирование. поэтому ждем ваших заявок.

  3. #93

    По умолчанию

    Информация о том , что для сохранения программ пользователя и сохранения данных пользователя, равно ПЗУ 1979 байт, ОЗУ 256 взята из "Руководства пользователя"
    То, что сам микроконтроллер на котором построено реле имеет большую память ПЗУ и ОЗУ это понятно, но она не доступна пользователю.
    Так же в руководстве я не обнаружил, описания ни арифметических команд, ни описания команд работы со стеком, там всего приведено несколько команд, ни о каких 63 мифических функциональных блоках(фб) в инструкции нет и речи.

    И всеже какая цена Преобразователя ПР-КП110 , который необходим пользователю, чтобы иметь возможность программирования этого реле?

    Если инструкция выложенная на сайте Овен не соотвествует действительности, то ее необходимо заменить, чтобы пользователи могли более детально ознакомиться с возможностями программируемого реле.

    Нужна более детальная инструкция.

    Ваша ссылка на то, что программа имеет индикатор оставшейся памяти не выдерживает ни какой критики.
    Вы предлагает купить кота в мешке, мол купите попробуйте.
    А если этих возможностей не хватит ?

    Прежде чем что-то покупать я привык точно оценивать
    пригодность устройства для решения той или иной задачи.
    Пока остается куча темных пятен.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:08.

  4. #94

    По умолчанию

    есть еще вопросы.
    1) тут задавался вопрос о необходимости иметь выход с транзисторными ключами.
    считаю это необходимым иметь возможность смешанной структуры с выходным(и) транзисторным(и) ключом(и) P-n-p и релейным выходами.
    2) а прочитать, то информацию из памяти ПЗУ , программируемого реле есть возможность ?
    Последний раз редактировалось Николай-Z; 20.12.2009 в 23:43.

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай-Z Посмотреть сообщение
    И всеже какая цена Преобразователя ПР-КП110 , который необходим пользователю, чтобы иметь возможность программирования этого реле?
    Цена ПР-КП10: 885р. http://www.owen.ru/price2/77

    Цитата Сообщение от Николай-Z Посмотреть сообщение
    Вы предлагает купить кота в мешке, мол купите попробуйте.
    А если этих возможностей не хватит ?
    Повторюсь..будет возможность взять на тестирование новое ПР110-220..

    Будет новый прибор, и документация к нему будет. А сейчас выложена документация на уже вышедший прибор и его "конфигуратор"(http://www.owen.ru/device/63434567 ).
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.12.2009 в 23:32.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #96

    По умолчанию

    Боже-ж мой.
    Вы обсуждаете программу Easy Logic, а речь о программе, работающей на языке ФБ. Наверное их возможности отличаются?
    Скачаете программу, нарисуете Вашу схему и убедитесь, что места хватает. Кто реле покупать то заставляет?
    2) прочитать нельзя, иначе как Вы защитите свой интеллектуальный труд?
    3) Давно бы скачали программу и попробовали, а то разговаривать о вкусе устриц...

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Боже-ж мой.
    Вы обсуждаете программу Easy Logic, а речь о программе, работающей на языке ФБ. Наверное их возможности отличаются?
    Скачаете программу, нарисуете Вашу схему и убедитесь, что места хватает. Кто реле покупать то заставляет?
    2) прочитать нельзя, иначе как Вы защитите свой интеллектуальный труд?
    3) Давно бы скачали программу и попробовали, а то разговаривать о вкусе устриц...
    Где можно скачать программу ФБ и ее описание и какой объем ?

    И где чего нужно предварительно прочитать ? прежде чем.
    То что у Вас написано на сайте про реле и пограмму Easy Logic поверхностно прочитал, но считаю этого для меня не достаточно , чтобы сделать выводы.

    Вопрос есть ли уже варианты реле со смешанной структурой выходов под заказ: транзисторный ключ Р-N-P(который сможет управлять входом другого такого-же реле, для каскадного включения ) и релейные выходы.
    Последний раз редактировалось Николай-Z; 21.12.2009 в 21:04.

  8. #98
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    николай-z, думаю до конца недели мы по с Fbd выложим.

    реле с выходами кроме, как э/м реле, нет пока.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 22.12.2009 в 02:28.

  9. #99
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    И так, появилась первая тестовая версия конфигуратора FBD для ПР110.
    Т.к. он относится больше к разработке мы разметисли тему здесь
    Милости просим всех желающих. Все мнения лучше оставлять в той теме. Т.к. так будет проще структурировать и учитывать пожелания.
    Спасибо.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    николай-z, думаю до конца недели мы по с Fbd выложим.

    реле с выходами кроме, как э/м реле, нет пока.
    Поясню для чего нужен транзисторный выход(хотя-бы один под заказ).
    Для каскадного соединения ПР110.
    На ведущем реле на первой цепи запускается генератор синхронизации на один из выходов Р-N-P, все остальные ведомые реле ПР110 по первой цепи могут слушать его и синхронизироваться по времени с ведущим реле.
    Просто синхронизировать обычным контактом не получится, быстро выйдет из строя.
    По такой схеме можно заменять довольно сложные релейные схемы, на устаревшем оборудовании.

Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •