Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 365

Тема: Программируемое реле ПР110.

  1. #121
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    печально.
    питание на пр-кп10 приходит от самого прибора (24в). номер, контакта на память не помню, кажется, 5-ый.

  2. #122
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    заработал (засветился индикатор) пр-кп , когда поменял кабель от пр110-задом на перед.но связь не устанавливается,значит дело в кабеле ,и еще прошивка установленна первоночально или нет в пр11о
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:28.

  3. #123
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    странно. кабель-то "прямой".
    про прошивку - это вопрос? если да, то в приборе изначально "пустая" пользовательская программа - входы с выходами никак не соединены.

    еще несколько моментов:
    - интерфейсный кабель подключать только при выключенном питании прибора!
    - "связь не устанавливается". вы как определяете? в статус-баре, в правом-нижнем углу написано, что прибор не подключен?

  4. #124
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Потянул,погнул концы кабеля ,все пошло.Против лома нет приема.Но только с Owen easy, logik не видет пр.Кабель то прямой ,но зеркальный,если его повернуть ,другие жилы будут работать на те же контакты.Я про вашу прошивку спрашивал(системную)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 22:57.

  5. #125
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Странно,когда пишу простейшею программу logic дает добро,но стоит написать то ,что мне надо-логика, триггера ,таймер счетчики - получаю восклицательный знак ,правда я написал ее раньше и задал другой тип ПР110-на 220в.может в этом причина.Проверил-причина в этом,странно-
    Разве должно иметь значение какое питание Пр110 и есть ли там часы.Предеться переписать.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2010 в 23:34.

  6. #126
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    да, надо разрабатывать программу под конкретный прибор, который у вас.
    вопрос о переносимости программы между разными моделями пока открыт. будет что-то типа "экспорта-импорта" или "макросов".

  7. #127
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    и последнее на сегодня, не работает генератор при задании одинакового времени включения и выключения.я думал этим параметром задают время импульса и паузы,разве не так.или здесь перепутаны понятия.

  8. #128
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    так и должно быть. вы все правильно поняли.
    единственное, что приходит в голову - у блока есть нюанс - он начинает сначала выдавать логический "0", а потом уже "1".
    может вы просто не дожидаетесь "1"?
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 19.01.2010 в 10:04.

  9. #129
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    программировал в Owen Logic задавал 1и1 сек,индикатор выхода постоянно светится, когда задал 2 и 1 сек-замигал.Управлял по внешнему входу.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2010 в 10:44.

  10. #130

    По умолчанию

    пришлите программу, попробуем повторить.

Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •