Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 388

Тема: Программируемое реле ПР110.

  1. #111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай-Z Посмотреть сообщение
    И всеже какая цена Преобразователя ПР-КП110 , который необходим пользователю, чтобы иметь возможность программирования этого реле?
    Цена ПР-КП10: 885р. http://www.owen.ru/price2/77

    Цитата Сообщение от Николай-Z Посмотреть сообщение
    Вы предлагает купить кота в мешке, мол купите попробуйте.
    А если этих возможностей не хватит ?
    Повторюсь..будет возможность взять на тестирование новое ПР110-220..

    Будет новый прибор, и документация к нему будет. А сейчас выложена документация на уже вышедший прибор и его "конфигуратор"(http://www.owen.ru/device/63434567 ).
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.12.2009 в 23:32.
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    ---
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #112

    По умолчанию

    Боже-ж мой.
    Вы обсуждаете программу Easy Logic, а речь о программе, работающей на языке ФБ. Наверное их возможности отличаются?
    Скачаете программу, нарисуете Вашу схему и убедитесь, что места хватает. Кто реле покупать то заставляет?
    2) прочитать нельзя, иначе как Вы защитите свой интеллектуальный труд?
    3) Давно бы скачали программу и попробовали, а то разговаривать о вкусе устриц...

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Боже-ж мой.
    Вы обсуждаете программу Easy Logic, а речь о программе, работающей на языке ФБ. Наверное их возможности отличаются?
    Скачаете программу, нарисуете Вашу схему и убедитесь, что места хватает. Кто реле покупать то заставляет?
    2) прочитать нельзя, иначе как Вы защитите свой интеллектуальный труд?
    3) Давно бы скачали программу и попробовали, а то разговаривать о вкусе устриц...
    Где можно скачать программу ФБ и ее описание и какой объем ?

    И где чего нужно предварительно прочитать ? прежде чем.
    То что у Вас написано на сайте про реле и пограмму Easy Logic поверхностно прочитал, но считаю этого для меня не достаточно , чтобы сделать выводы.

    Вопрос есть ли уже варианты реле со смешанной структурой выходов под заказ: транзисторный ключ Р-N-P(который сможет управлять входом другого такого-же реле, для каскадного включения ) и релейные выходы.
    Последний раз редактировалось Николай-Z; 21.12.2009 в 21:04.

  4. #114

    По умолчанию

    николай-z, думаю до конца недели мы по с Fbd выложим.

    реле с выходами кроме, как э/м реле, нет пока.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 22.12.2009 в 02:28.
    С уважением,
    Евстигнеев Максим, к.т.н.
    Руководитель разработки ОВЕН

  5. #115

    По умолчанию

    И так, появилась первая тестовая версия конфигуратора FBD для ПР110.
    Т.к. он относится больше к разработке мы разметисли тему здесь
    Милости просим всех желающих. Все мнения лучше оставлять в той теме. Т.к. так будет проще структурировать и учитывать пожелания.
    Спасибо.

  6. #116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    николай-z, думаю до конца недели мы по с Fbd выложим.

    реле с выходами кроме, как э/м реле, нет пока.
    Поясню для чего нужен транзисторный выход(хотя-бы один под заказ).
    Для каскадного соединения ПР110.
    На ведущем реле на первой цепи запускается генератор синхронизации на один из выходов Р-N-P, все остальные ведомые реле ПР110 по первой цепи могут слушать его и синхронизироваться по времени с ведущим реле.
    Просто синхронизировать обычным контактом не получится, быстро выйдет из строя.
    По такой схеме можно заменять довольно сложные релейные схемы, на устаревшем оборудовании.

  7. #117

    По умолчанию

    для такого случая гораздо лучше использовать внешний генератор и подавать его на входы.
    а ключевые выходы будут, но позже.
    P.s. паяльник - свежее решение!

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    для такого случая гораздо лучше использовать внешний генератор и подавать его на входы.
    а ключевые выходы будут, но позже.
    P.s. паяльник - свежее решение!
    Внешний генератор потребует дополнительных финансов,
    а тут просто 1 выход, на который можно певесить несколько программируемых реле, ведь нагрузочная способность транзисторного ключа, значительно превышает нагрузку по входам.
    Десяток запараллеленных входов различных реле для транзисторного ключа семечки и нагрузка пассивная.

  9. #119

    По умолчанию

    ключевые выходы нужно, а иначе какой смысл от цикла в пару миллисекунд?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  10. #120

    По умолчанию

    опять вы пытаетесь выжать 200%. если цикл на простой программе 2 мс - это не значит что надо управлять такими процессами - 50 мс - самое оно, а лучше 150.
    а ключи будут несомненно.

Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •