Ситуация следующая: Шкаф (скорее не шкаф, а гермошкаф) заказчик потребовал защитить по IPx6. Вышло ли? скорее всего да, приборы посадил на герметике на штатную манжетку, поливать "сильными струями" как того требует норматив не рискнул. НО! Поскольку шкафчик нафарширован довольно плотно ( 11 приборов на 20 литров объема) начинаю я сомневаться по поводу перегрева. При нормальной температуре (22-24) вроде ничего не греется, температура внутри не поднимается выше 28 градусов (один свободный канал специально вывел вовнутрь на термосопротивление). Оборудование молотило часов 10, разогрева нет. А вот если окружающая среда разогреется до 30 или даже 40? Вполне реальные условия... Может в заднюю стенку внизу врезать твердотельные охладители? Кто нибудь с ними работал? Шкаф стальной, металл 2 мм, передняя откидная панель на уплотнении и накидных болтах. Ввод кабельных линий на сальниках.
Вообще задача нестандартная. Перегрев компактных стоек всегда решался парой-тройкой вентиляторов. А тут такое...