Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Нормирирующий преобразователь НПТ1

  1. #31
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    Добрый день. В РЭ не увидел рисунка 6.2. А согласно рис 6.1 должна быть перемычка между 8 и 9 клеммой. Если у Вас 2 проводный датчик, то ставится просто перемычка. Возможно Вы её просто не поставили.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день. Перемычка между 8 и 9 клеммой стоит.

  3. #33
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    Добрый день. Нарисуйте схему как именно у Вас соединено. Особенно как Вы измеряете ток. Наверняка используете ТРМ, а шунт не забыли поставить.
    Пока у меня ещё ни с одним типом НПТ проблем не было.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #34

    По умолчанию

    Подскажите, в нормирующем преобразователе НПТ-1К минус питания (вывод 6) и минус выхода (вывод 7) соединены внутри прибора? Эта информация нужна, чтобы корректно подсоединить несколько преобразователей НПТ-1К к одному вторичному прибору.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WFBC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Наш завод приобрел 10 штук преобразователей НПТ-1.00.1.1.......
    Такая же проблема была . Удалось решить при помощи конфигуратора, присланного с завода. На W10 не идет, конфигурировали на ХР. Конфиг называется NPCfg.exe от 2009 года. Почему то пропала у меня возможность делать вложения. Или в личку напишите почту, отправлю
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 26.06.2019 в 09:26.

  6. #36

    По умолчанию

    Дорогие товарищи! Точь-в-точь такая же проблема, помогите решить!

    Мне необходимо, чтобы проблема была решена и на W7 и на W10.

    Что сделать????????


    "По умолчанию Калибровка НПТ-1
    Доброе время суток,
    проблема с НПТ-1, заключается в следующем, при подключенном
    Датчике 50М, мигает светодиод-ошибка по входу прибора. НПТ-1 выдает 22мА. Пробовал на вход прибора подавать разное сопротивление в диапазоне от 50-100 ОМ, без изменений.
    Менял тип датчика в конфигураторе, тип меняется, но результата нет.
    Как провести процедуру калибровки не понял. Конфигуратор соединяется с преобразователем, если на сам преобразователь не подано питание, но как измерить выходной ток, если питание не подано?
    C уважением, Виталий."

  7. #37

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вы писали нам в тех. поддержку, в ответном письме я отправил Вам более старую версию конфигуратора.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  8. #38

    По умолчанию

    И у меня таже самая проблема. Что мне делать?

  9. #39

    По умолчанию

    Добрый день.
    Попробуйте настроить НПТ-1 с помощью архивной версии конфигуратора. Вы можете скачать архивную версию конфигуратора со странички НПТ-1: https://owen.ru/product/npt1/documentation_and_software