Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Время обмена

  1. #1

    По умолчанию Время обмена

    Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
    Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Прошейтесь 2.10.5 http://www.owen.ru/device/88206764
    2. Не используйте шаблонов MVA - добавляйте Universal ModBus Device
    3. Ограничений как таковых нет, кроме лицензии контроллера L или М, ну и времени опроса по сети...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.

    Время опроса входа в приборе и время опроса прибора по сети - несколько разные цифры

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Согласен с Вами,опрос каждого входа по сети занимает меньше времени. При увеличении числа опрашиваемых параметров общее время увеличивается. Опрашивать чаще, чем прибор опрашиват свои входы нет смысла.
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.07.2009 в 13:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку, но возникает другой вопрос. Как по Universal ModBus Device считать данные по входам МВА?

  7. #7

    По умолчанию

    Да! Пробовали разные элементы, но показания по входам не стабильные "скачут".

  8. #8

    По умолчанию

    Эх хе хех... и для кого мы примеры делаем...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Решили проблему с временем обмена, все оказалось просто. При конфигурировании МВА время обмена было установлено 13 sec.

    Используем Universal ModBus Device - классно! Спасибо!