Показано с 1 по 2 из 2

Тема: дискретные входы трм133

  1. #1

    По умолчанию дискретные входы трм133

    здравствуйте!
    скажите пожалуйста почему дискретные входы срабатывают не сразу, даже если ставишь нулевую задержку времени включения и отключения.
    особенно критично это касается пожарного входа и входа с2 (исправность приточного вентилятора)

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте,
    если вы сбросили значение параметров Pau.0 и Pau.1 в нуль по дискретному входу с2 и входу с5, то при замыкании\размыкании контакта на входе прибора, трм133 переходит в дежурный режим практически мгновенно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •