Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Положение запятой в ТРМ138

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    6

    По умолчанию Положение запятой в ТРМ138

    В ТРМ138 в уровне PL2 ставлю параметр dP=0 (нет запятой).
    В уровне PL1 соответствующего входа параметр in.SH все равно отображается с 1 десятичным знаком, так что нельзя сделать сдвиг более чем -99,9 (а надо -400). Как убрать запятую в параметре in.SH?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Для того, чтобы сдвинуть точку в каком-либо параметре, необходимо, перед входом в этот параметр (мигает индикатор 2, например с параметром in.SH), зажать кнопку ПРОГ и дождаться, пока десятичная точка примет нужное положение или пропадет вовсе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •