При загрузке любого проекта, в том числе примеров с диска и форума, конфигуратор СП200 выдает сообщение "Загрузка завершена!" панель перезагружается, но на экране у нее висит такая же картинка как и при загрузке проекта и никаких признаков жизни. В чем может быть проблема? конфигуратор версии 2.82
Уточните пожалуйста. Как во время загрузки ведет себя сама панель? На ней так же идет полоса загрузки?
Попробуйте загрузить проект в панель при замкнутых 5-м и 8-м контактах.
Полоса загрузки есть, проблему уже решил самостоятельно, был обрыв жилы 7-7 в кабеле для конфиругрирования. Сейчас возникла другая проблема - немогу подключить панель к порту RS-232 Debug. Распайку использую ту же что и для панели ИП320, но панель не видит контроллер
вчера специально провел небольшой тест с панелью ИП320, работает как часы, ничего не меняя перебрасываю кабель на СП270 и никакого эффекта. в приложенном архиве программа для контроллера и проекты для обеих панелей. для контроллера использовал target версии 2.05
Подключаюсь к порту Plc. Панель показывала ошибку связи с ПЛК по адресу №1.
На данный момент все нормально работает. Оказалось достаточно включить опцию "отправить" в настройках параметров соединения. хотя зачем она нужна, и почему без нее панель нормально не работает, я так и не понял. Если уж без нее невозможно нормально работать, стоило сделать ее включенной по умолчанию или вообще не разрешать ее изменение.
Последний раз редактировалось Аверьянов Сергей; 17.07.2009 в 06:57.
Добрый день. После загрузки очередного обновленного проекта на панель она стала отображать на всех индикаторах и полях для ввода и отображения данных единицы. Изменять не позволяет при этом регистры в контроллере сохранили свои значения. На отключение контроллера панель тоже не реагирует. Панель Master. Контроллер ПЛК150 Slave. Загрузка старого и любого другого проекта не помогает.