Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не работают загруженные на СП270 проекты

  1. #1

    По умолчанию Не работают загруженные на СП270 проекты

    При загрузке любого проекта, в том числе примеров с диска и форума, конфигуратор СП200 выдает сообщение "Загрузка завершена!" панель перезагружается, но на экране у нее висит такая же картинка как и при загрузке проекта и никаких признаков жизни. В чем может быть проблема? конфигуратор версии 2.82

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Уточните пожалуйста. Как во время загрузки ведет себя сама панель? На ней так же идет полоса загрузки?
    Попробуйте загрузить проект в панель при замкнутых 5-м и 8-м контактах.

  3. #3

    По умолчанию

    Полоса загрузки есть, проблему уже решил самостоятельно, был обрыв жилы 7-7 в кабеле для конфиругрирования. Сейчас возникла другая проблема - немогу подключить панель к порту RS-232 Debug. Распайку использую ту же что и для панели ИП320, но панель не видит контроллер

  4. #4

    По умолчанию

    вчера специально провел небольшой тест с панелью ИП320, работает как часы, ничего не меняя перебрасываю кабель на СП270 и никакого эффекта. в приложенном архиве программа для контроллера и проекты для обеих панелей. для контроллера использовал target версии 2.05
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test.zip (64.9 Кб, Просмотров: 18)

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Уточните к какому порту СП270 Вы подключаетесь?
    Что именно происходит на экране панели?
    Перезагрузите контроллер при подключенной к нему панели.

    Если ничего не получается. Попробуйте подключиться к RS485, и подслушать что происходит в сети.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 16.07.2009 в 10:32.

  6. #6

    По умолчанию

    Подключаюсь к порту Plc. Панель показывала ошибку связи с ПЛК по адресу №1.
    На данный момент все нормально работает. Оказалось достаточно включить опцию "отправить" в настройках параметров соединения. хотя зачем она нужна, и почему без нее панель нормально не работает, я так и не понял. Если уж без нее невозможно нормально работать, стоило сделать ее включенной по умолчанию или вообще не разрешать ее изменение.
    Последний раз редактировалось Аверьянов Сергей; 17.07.2009 в 06:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. После загрузки очередного обновленного проекта на панель она стала отображать на всех индикаторах и полях для ввода и отображения данных единицы. Изменять не позволяет при этом регистры в контроллере сохранили свои значения. На отключение контроллера панель тоже не реагирует. Панель Master. Контроллер ПЛК150 Slave. Загрузка старого и любого другого проекта не помогает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •