Подключение по модбас на дебаг порт ПЛК150
Добрый день! Проблема в следующем. Подключаю оборудование на дебаг порт 232. В конфигураторе ПЛК150 определяю как Modbus slave, там выбираю debug 232, затем выбираю 2 byte. Указываю адрес 2. В этот регистр ничего не получаю. Хотя проверял мастер послыает посылки правильного формата. Все настройки адреса проверены уже.
Может ли вообще дебаг работать как слэйв?
-
Пользователь
Может, для этого используйте правильный кабель = без перемычки программирования (см приложение к РЭ ПЛК). Тот что идет в комплекте переключает порт в режим Кодесис. Вставьте праильный кабель и нажмите ресет.
Кстати - какой modbus ASCII или RTU - какой таймаут??
-
Кабель как раз используем не программируемый, а сделали в соответсвии с РЭ ПЛК. modbus RTU. Framing Timeout, ms - 0 указан. Хотя я пробовал и 2 ms результат тот же, вернее его отсутствие. Адрес слэйвы 1, а 2 это идентиф. узла. Насколько я смог понять 2 - это и есть адрес регистра куда мастер должен класть цифру?
-
Нет адрес регистра в ПЛК вычисляется автоматически. скорее всего у Вас происходит запись в 0 регистр. Попробуйте задать мастеру 0 регистр для команды записи и проверьте результат
-
1 10 0 2 0 1 2 6 6A 24 3D такую модбас посылку посылает мастер. Надо всего 2 байта передать. Если адрес вычисляется автоматически, и в конфигураторе 2 byte единсвенных то мастер должен же записать в них в любом случае? а у меня на эту посылку плк молчит как партизан
-
Мастер запишет данные в тот байт, в который ему дано задание сделать запись, если он пишет к примеру в регистр 2, а его у Вас в слейве в мотбасе нет, то передача произойдет, но данные ни куда записаны не будут.
Посмотрите примеры связи ИП320 с ПЛК, где панель мастер, а ПЛК слейв.
-
Ситуация теперь такая. Я сконфигурировал плк как слэйв но на 485-й. Посылаю посылку в 0 регистр. Все отлично работает в плк цифру вижу. Ответ от плк приходит. Переключаю на дебаг порт и посылаю ту же самую посылку, ответа нет! Кабель распаяли как показано в РЭ на ПЛК.
-
Скорее всего проблема все-таки в кабеле. Для Вас принципиальна работа на дебуге? Еще посмотрите в браузере, не сконфигурирован ли этот порт для работы с модемом или отключен.
-
а какой командой через PLC-браузер это посмотреть? Я там никакой подобной не нашел
-
интересно наблюдение! Пробил я все таки связь через модбас слэйв, но значение в плк мастер записывает, а ответа от плк не приходит!?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума