Показано с 1 по 3 из 3

Тема: си-8?

  1. #1

    По умолчанию си-8?

    При программировании случайно установили блокировку редактирования параметров. Как сбросить не зная "пин код"?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В параметр SEc запишите 0

  3. #3

    По умолчанию

    Нужно зайти в группу, в кторой выставили пароль по коду. Если не помните в какую именно заходили, тогда нужно проверить все группы. Вот коды входа в группы :
    Е- 11
    D- 22
    C- 33
    B- 44
    A - 55
    Находим в группе параметр Sec и выставляем его в "0"