Тема: Вопрос по ТРМ212

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ТРМ212

    Доброго времени суток уважаемые знатоки.
    Столкнулся с такой проблемой. Собираемся использовать ТРМ212 для автоматизации теплопункта, а именно для регулирования температуры и давления(разные приборы). В рачестве регулирующего устройства выступает задвижка. Поскольку опыта работы с данным прибором нет, то в лабоаторных условиях сделал следующее: в небольшую коробку поместил термосопротивление, лампочку(в качестве нагревателя) и вентилятор. Т.е. получилась система управления с помощью которой можно регулировать температуру. Вручную проверил диапазон нагрева. Исходя из этого выставил параметр время хода задвижки. Выставил температуру при нулевой мощности(PV0). Задал уставку и запустил автонастройку. Автонастройка прошла успешно. Но! Почему-то прибор сначала подгоняет температуру под уставку(нагревает) а затем включает вентилятор. Хотя в данный момент температура находится вблизи уставки и в зоне нечувствительности. Потом опять включает лампочку и затем снова вентилятор. Т.е. процесс не останавливается, хотя значение находится вблизи уставки. Не могу понять почему так происходит. Пробовал варьировать параметрами полоса пропорциональности, интегральная постоянная и дифференциальная постоянная. Также пробовал расширять зону нечувствительности. Расширение зоны нечувствительности приводит к тому, что значение держится не в зоне уставки, а в зоне уставка-зона нечувствительности.

  2. #2

    По умолчанию

    Это специфика работы прибора, в алгоритме работы ТРМ212 заложено масса моментов учитывающих особенности управления именно задвижкой, ее инерционностью. В вашем приборе такой специфики нет... Но прибор об этом не "знает". Я думаю именно в различии типов ИМ причина указанного вами эффекта.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию Спасибо.

    Большое спасибо за ответ. То есть Вы хотите сказать, что при работе с реальными задвижками подобный эффект исключается?

  4. #4

    По умолчанию

    Приемочные испытания ТРМ212 дают вот такие картинки.
    Эти испытания проводились для модели задвижки с следующими параметрами:
    Т1 = 125 с; Т2 = 40 с; задержка = 15 с; К = 80 (от 70 до 150), начальное положение задвижки = 50%, начальная температура 140. Полное время хода задвижки v.Mot = 60, зона нечувствительности задвижки v.db = 200 мс. Pv0 = 150 (регулируемая величина при нулевой выходной мощности).
    Параметры, рассчитанные в процессе АНР:
    Без ДПЗ: ramp = off, P = 32,6; I = 233; d = 23.
    Процесс выхода на уставку после проведения АНР с шагом 10°С (увеличение уставки):
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mod 212 1.JPG 
Просмотров:	292 
Размер:	30.3 Кб 
ID:	1428  
    Последний раз редактировалось Maximus; 20.07.2009 в 11:04.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Процесс выхода на уставку после проведения АНР с шагом 10°С (уменьшение уставки):
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mod 212 2.JPG 
Просмотров:	269 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	1429  
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Процесс выхода на уставку после проведения АНР с шагом 50°С (уменьшение и увеличение уставки):
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mod 212 3.JPG 
Просмотров:	231 
Размер:	34.9 Кб 
ID:	1430  
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru