Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Самопроизвольное включение выхода ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Самопроизвольное включение выхода ПЛК

    Прошу подсказать , как можно избавиться от самопроизвольного включения выхода ПЛК100-24РЛ (прошивка 2.10.4 ). Изредка ( примерно 1...2 раза в час) один из выходов (другие не смотрел), управляющий освещением ,внезапно включается на 1...2 сек и потом отключается. Управляющая программа этого не делает,для контроля ведётся подсчёт числа включений выхода,в эти моменты показания счётчика не меняются. Данная ситуация наблюдается не меньше месяца. Может быть неисправная верхняя плата оказывает влияние на логику работы ПЛК и лечится ли это ?

  2. #2

    По умолчанию

    попробуйте перейти на прошивку 2.10.5...
    и выложите проект пожалуйста...

  3. #3

    По умолчанию

    На сайте похоже пока нет текущей официальной прошивки 2.10.5 ...

  4. #4

    По умолчанию

    я взял прошивку из этого диска http://www.kipshop.ru/Documentation/CD/Disk_PLC_110.zip

  5. #5

    По умолчанию

    Сообщите дату выпуска ПЛК и лог загрузки.

  6. #6

    По умолчанию

    ПЛК100 - примерно 2007 года.
    Лог смогу снять , когда буду около объекта.
    Хотя... , прицепляю лог ,снятый несколько недель назад,
    ранее я его уже высылал. Думаю ,что он остался прежним. Кстати , SAFE VALUE на этот выход установлен в TRUE. Получается ,что пару раз за час происходит "зависание" ПЛК или т.п. А как можно узнавать об этих зависаниях, программно они не ловятся , подсчитать их
    смогли , только путём заведения выхода на вход, и подсчётом ложных срабатываний на входе . Обнаружили это явление случайно , по кратковременному включению света до 40 раз в день (самопроизвольно). Но ведь контроллер при этом никак об этом событии не сообщает и продолжает работать дальше по программе . Возможны аварийные ситуации , если это будет не освещение , а управляющие выхода ! Выдержка из описания : "Назначение параметра «Безопасное состояние выхода» следующее.
    В момент загрузки ПЛК или при каком-либо серьезном сбое, например при «зависании» ПЛК и т.п., его выходы могут оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако, это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляемого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние выхода» (Save Value). Значения параметра: FALSE означает, что выход выключен (=0), TRUE – выход включён (=1)."

  7. #7

    По умолчанию

    Прикрепляю файл гипертерминала ...
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Вам необходимо поменять прошивку для нижнего PIC-контроллера. Текущая версия 12. Поменять возможно в ближайшем сервис-центре.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо Владислав , так и сделаем . Обратиться ближе всего в Новосибирск, к кому лучше ? Может кто-то из дилеров в Томске выполняет подобную операцию по перепрошивке ?

  10. #10

    По умолчанию

    К сожалению все работы по сервису ПЛК производятся только в центральном сервисном центре в Москве